Страница 1 из 1

Связь Altivar 32 (с картой ModbusTCP/Ethernet) с InTouch

СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 3:46 pm
djo107
Добрый день! Встал вопрос чтения и записи параметров с преобразователя частоты Altivar 32 (c коммутационной картой VW3A3616 Modbus TCP/Ethernet) непосредственно в InTouch. Какой при этом использовать ОРС server или DAServer и как его настроить в System Management Console? Может кто сталкивался?

Re: Связь Altivar 32 (с картой ModbusTCP/Ethernet) с InTouch

СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 4:51 pm
Starley
На текущий момент последняя версия: Wonderware MBTCP DAServer 3.0 SP1
Руководство по настройке: https://wdnresource.wonderware.com/trac ... SMBTCP.pdf

Re: Связь Altivar 32 (с картой ModbusTCP/Ethernet) с InTouch

СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 1:12 pm
djo107
Пробую настроить DASMBTCP, но вот постоянно выпадает ошибка связи, куда копать?

Re: Связь Altivar 32 (с картой ModbusTCP/Ethernet) с InTouch

СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 2:17 pm
Starley
Начать копать в сторону настройки Altivar 32.
Вот еще ссылка на вебинар по теме: http://www.klinkmann.ru/courses/webinars/webinar-video/
смотреть: DA Servers. Источники ввода/вывода данных. Часть 1 - авось прольет свет...

Re: Связь Altivar 32 (с картой ModbusTCP/Ethernet) с InTouch

СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 12:27 pm
djo107
Всё вышло! DASMBTCP-TCPIP_PORT-ModbusBridge (указал IP адрес ATV32)-ModbusPLCRS (указал MODBUS адрес ATV32). Были проблемы с обрывом связи, а именно при передаче слова управления в ATV32 он выходил в аварию (ошибка связи) - решением было изменение времени TimOut в ATV32 на 0.