перевод с dasmbserial 2.5 на dasmbtcp 2.0

Связь между InTouch и программируемыми логическими контроллерами, компьютерами
и другими устройствами.

перевод с dasmbserial 2.5 на dasmbtcp 2.0

Сообщение BuldakovIV » Пт июл 18, 2014 1:03 pm

Существующею систему нужно перевести на сетевой вариант(хочу сделать без viewer) сейчас используется преобразователь ADAM4571L(из rs 485 в ehernet).
Adam перестраиваю из виртуального ком порт в TCP режим.
захожу в SMC и настраиваю dasmbtcp добавляю Modbus Bridge прописываю IP Adama, затем добавляю modbus PLC Object
При опросе modbus адреса результат ноль качество 1b.
В логах пишется
1890250 18.07.2014 11:49:20 2384 564 DACmnProtFail DASMBTCP The Bridge 1.2 message timed out (m_qMessagesToSend), sequence number 316, revoking message <0039cf60>
1890251 18.07.2014 11:49:20 2384 564 DASProtFail DASMBTCP Fail to Connect to Bridge 1.2 at IP Address 192.168.0.75, error code = 10061
Подскажите что не так?
Вложения
Adam1.JPG
(224.29 КБ) Скачиваний: 0
BuldakovIV
 
Сообщения: 41
Зарегистрирован: Ср ноя 06, 2013 12:52 pm

Re: перевод с dasmbserial 2.5 на dasmbtcp 2.0

Сообщение mp3corp » Пт июл 18, 2014 10:52 pm

Вы, сам Adam пробовали пинговать? Логи пишут что с ним нет связи.
Судя по скриншоту у Adam имеется Eth порт, тогда почему вы настраиваете Serial Port?
mp3corp
 
Сообщения: 375
Зарегистрирован: Вт фев 22, 2011 4:47 am

Re: перевод с dasmbserial 2.5 на dasmbtcp 2.0

Сообщение BuldakovIV » Вт июл 22, 2014 10:43 am

mp3corp писал(а):Вы, сам Adam пробовали пинговать? Логи пишут что с ним нет связи.
Судя по скриншоту у Adam имеется Eth порт, тогда почему вы настраиваете Serial Port?


Adam пингуется, связь есть
Eth порт это настройки Ethernet: IP, шлюз, маска и т.д.
Serial Port настройка RS порта: четность скорость, тип линии и т.д.

Я думаю дело вот в чем устройство ADAM4571 не предназначен для шлюзования modbus
BuldakovIV
 
Сообщения: 41
Зарегистрирован: Ср ноя 06, 2013 12:52 pm

Re: перевод с dasmbserial 2.5 на dasmbtcp 2.0

Сообщение mp3corp » Вт июл 22, 2014 12:31 pm

Честно говоря хз как там с ADAM, никогда его не использовал. У нас много где используется nPort для таких целей.
mp3corp
 
Сообщения: 375
Зарегистрирован: Вт фев 22, 2011 4:47 am

Re: перевод с dasmbserial 2.5 на dasmbtcp 2.0

Сообщение Генератор зла » Вт июл 22, 2014 11:35 pm

BuldakovIV писал(а):Я думаю дело вот в чем устройство ADAM4571 не предназначен для шлюзования modbus

This is a lie.
Ибо:
ADAM-4571 Заказать по телефону: +7 (495) 989-2249
Заказать по E-mail: sales@insat.ru
Модуль шлюза интерфейсов RS-232/485/422 (1 порт) в локальную сеть (порт 10/100Base-T)
http://insat.ru/prices/info.php?pid=128 ... cwodKGUAXg

ADAM-4571
Buy Online
1-port RS-232/422/485 Serial Device Server
Main Features
Supports RS-232/422/485 serial communication
Provides 10/100 Mbps auto-sensing Ethernet port
http://www.advantech.com/products/GF-5T ... 0f2c9.aspx
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm


Вернуться в Связь InTouch с ПЛК

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49

cron