Страница 1 из 1

InTouch Tri-GP

СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 12:40 pm
Norfolkk
Добрый день, подскажите InTouch с контроллером Tri-GP можно связать только с помощью DDE Server (Triconex)?
Где-нибудь его можно скачать?

Re: InTouch Tri-GP

СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 1:31 pm
Steelman63
судя по документации у этой серии есть коммуникационный модуль "CM"

Supported Protocols
Each CM serial port supports these
protocols:
• Modbus master (RTU)
• Modbus slave (ASCII or RTU)

Each CM network port supports these
protocols:
• TSAA (UDP/IP)
• TSAA with IP Multicast (UDP/IP)
• TriStation
• Peer-to-Peer (UDP/IP)
• Peer-to-Peer (DLC)
• Modbus Master or Slave (TCP)
• Triconex Time Synchronization via
UDP/IP
• SNTP Triconex Time
Synchronization
• JetDirect Network Printer Server
DLC/LLC

Re: InTouch Tri-GP

СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 2:28 pm
Norfolkk
верно, такой модуль имеется
Но как это отвечает на мой вопрос? С интачом я работаю впервые

Re: InTouch Tri-GP

СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 2:41 pm
Steelman63
если у интача в комплекте уже есть лицензия Device Integration - рекомендую использовать сервер ввода/вывода DASMBTCP
вот тут есть видео по работе с ним:
http://www.klinkmann.ru/courses/webinars/webinar-video/
DA Servers. Источники ввода/вывода данных. Часть 1