Пропадание связи с ПЛК (dassidirect 3.0->TCP/->Simatic S7)

СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 3:23 am
engineer_ua
Пропадание связи с контроллером (dassidirect 3.0 ->TCP/IP->Simatic S7)
Провели миграцию проекта с InTouch 8.0 -> InTouch 10.0.
DA Server установили версия 3.0.
Начались проблеммы с коммуникацией к контроллеру – периодически система подвисает, не обновляются данные с контроллера (связь через dassidirect_3_0, TCP/IP, контроллер Simatic S7 )
В лог файле перед пропажей связи были предупреждения о лицензии на DAServer
Please install a valid license for this DAServer product....
Потом вспомнил, что лицензия есть только на версию 2.0, удалил 3.0 поставил 2.0.
Вопрос почему пропадала связь с контроллером, могло ли отсутствие лицензии разрывать связь?
До миграции связь была стабильная (использовался dassidirect 1.0 )

Изображение

Re: Пропадание связи с ПЛК (dassidirect 3.0->TCP/->Simatic S

СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 2:41 pm
Генератор зла
engineer_ua писал(а):Вопрос почему пропадала связь с контроллером, могло ли отсутствие лицензии разрывать связь?

Please install a valid license for this DAServer product
Please install a valid license for this DAServer product
Please install a valid license for this DAServer product
.....
Please install a valid license for this DAServer product
Demo mode expired, halting operation (3:28:57 PM)

Re: Пропадание связи с ПЛК (dassidirect 3.0->TCP/->Simatic S

СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 3:01 pm
engineer_ua
так и есть, без лицензии работатет только 2 часа.
установил версию 2.0 (на которую есть лицензия), коммуникация - OK.