ABCIP и теги

Связь между InTouch и программируемыми логическими контроллерами, компьютерами
и другими устройствами.

ABCIP и теги

Сообщение Diogen » Чт сен 03, 2015 5:13 pm

Здравствуйте! Кто работал с ABCIP подскажите, можно ли как нибудь сделать, чтобы теги из контроллера автоматически подтянулись? Как в FSGateway.3 - OPC есть кнопка Browse OPC items, нажимаешь ее и загружаешь теги из ОРС сервера. Что то подобное можно провернуть с контроллером АВ?
Diogen
 
Сообщения: 353
Зарегистрирован: Чт мар 27, 2014 6:35 pm

Re: ABCIP и теги

Сообщение Генератор зла » Чт сен 03, 2015 6:41 pm

Попытаться стянуть с RSLinx через OPC ?
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: ABCIP и теги

Сообщение Diogen » Пт сен 04, 2015 1:30 am

Хм, а ведь правда. Спасибо за идею :) . А если только ABCIP есть, вроде бы RSLinx денег стоит, не закуплен.
Diogen
 
Сообщения: 353
Зарегистрирован: Чт мар 27, 2014 6:35 pm

Re: ABCIP и теги

Сообщение Генератор зла » Пт сен 04, 2015 12:06 pm

Diogen писал(а):А если только ABCIP есть, вроде бы RSLinx денег стоит, не закуплен.

Я ошибаюсь, или в доке на ABCIP указано, что для работы требуется RSLinx определённых версий?
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: ABCIP и теги

Сообщение Diogen » Пт сен 04, 2015 2:36 pm

Я в доках ничего подобного не видел. Вроде бы в том и интерес использовать ABCIP что ему больше ничего не нужно и он сразу цепляется к контроллеру.
Diogen
 
Сообщения: 353
Зарегистрирован: Чт мар 27, 2014 6:35 pm

Re: ABCIP и теги

Сообщение Diogen » Пт сен 04, 2015 2:45 pm

В документации есть какой то autoload tags, но я понять не могу как он работает, куда загружаются теги при его активации?
Diogen
 
Сообщения: 353
Зарегистрирован: Чт мар 27, 2014 6:35 pm

Re: ABCIP и теги

Сообщение Steelman63 » Вс сен 06, 2015 9:01 pm

DASABCIP самодостаточен для работы с контроллерами AB по Ethernet-у.

The Wonderware ABCIP DAServer is a Microsoft Windows application
that allows client applications direct and indirect access to AllenBradley families of ControlLogix, GuardLogix, FlexLogix,
CompactLogix, SoftLogix 5800, MicroLogix, PLC-5, and SLC500
controllers.
The DAServer does not require any Rockwell Software RSLinx™ package.

Старожилы рассказывали мне о WWRSLinx I/O Server, который работал в сети ControlNet через коммуникационную плату 1784-KTC, вот для него нужен RSLinx.
Steelman63
 
Сообщения: 313
Зарегистрирован: Ср авг 29, 2012 3:42 pm

Re: ABCIP и теги

Сообщение Steelman63 » Вс сен 06, 2015 9:23 pm

Генератор зла писал(а):определённых версий?

определенные версии DASABCIP поддерживают определенные версии Firmware контроллеров AB:
https://softwaresupportsp.invensys.com/ ... ctp=search
по новым версиям DASABCIP номера поддерживаемых Firmware контроллеров лучше смотреть в dasabcip.pdf на дистрибутивах и в readme.
Steelman63
 
Сообщения: 313
Зарегистрирован: Ср авг 29, 2012 3:42 pm

Re: ABCIP и теги

Сообщение Steelman63 » Вс сен 06, 2015 9:46 pm

Diogen писал(а):какой то autoload tags

Для работы DASABCIP-у нужна база тегов контроллера AB, дабы правильно адресоваться.
Не секрет, что теги в контроллере периодически меняются шаловливыми ручками инженеров, поэтому базу тегов нужно обновлять и в DASABCIP.
И вот тут начинаются всякие вариации на тему оптимального обновления... имеются соответствующие настройки(в хелпе расписанные).
Steelman63
 
Сообщения: 313
Зарегистрирован: Ср авг 29, 2012 3:42 pm

Re: ABCIP и теги

Сообщение Steelman63 » Вс сен 06, 2015 9:53 pm

Diogen писал(а):Здравствуйте! Кто работал с ABCIP подскажите, можно ли как нибудь сделать, чтобы теги из контроллера автоматически подтянулись? Как в FSGateway.3 - OPC есть кнопка Browse OPC items, нажимаешь ее и загружаешь теги из ОРС сервера. Что то подобное можно провернуть с контроллером АВ?

браузинг списка итемов - фишка протокола OPC, поэтому и заглянуть думаю нужно с этого входа.
по доке DASABCIP поддерживает браузинг из скаченной с контроллера базы тегов:
The on-line OPC browsing for ControlLogix, CompactLogix, FlexLogix,
GuardLogix, PLC-5, SLC500, MicroLogix, and SoftLogix processor
items is implemented by the DAServer. Using the information
retrieved from the processor's tag database, the ABCIP DAServer will
dynamically create a configuration hierarchy that allows the
DASEngine to browse into it.
Изображение
к сожалению нет под рукой контроллера чтобы протестить полноценно, но если у вас получится - делитесь результатами ))
Steelman63
 
Сообщения: 313
Зарегистрирован: Ср авг 29, 2012 3:42 pm

Re: ABCIP и теги

Сообщение Diogen » Пн сен 07, 2015 10:22 pm

Steelman63 писал(а):
Diogen писал(а):какой то autoload tags

Для работы DASABCIP-у нужна база тегов контроллера AB, дабы правильно адресоваться.
Не секрет, что теги в контроллере периодически меняются шаловливыми ручками инженеров, поэтому базу тегов нужно обновлять и в DASABCIP.
И вот тут начинаются всякие вариации на тему оптимального обновления... имеются соответствующие настройки(в хелпе расписанные).

Благодарю за разъяснение, теперь понятно стало.

Steelman63 писал(а):браузинг списка итемов - фишка протокола OPC, поэтому и заглянуть думаю нужно с этого входа.
по доке DASABCIP поддерживает браузинг из скаченной с контроллера базы тегов:

У меня нет возможности выкачать базу тегов из контроллера, так как соответствующее ПО никто не закупал, поэтому и приходится извращаться. Пока намерен попробовать идею Генератора зла, так как вычитал, что RSLinx Lite (бесплатный) дает возможность приконнектится к контроллеру по ОРС.
Diogen
 
Сообщения: 353
Зарегистрирован: Чт мар 27, 2014 6:35 pm

Re: ABCIP и теги

Сообщение Steelman63 » Пн сен 07, 2015 11:52 pm

Diogen писал(а):нет возможности выкачать базу тегов из контроллера

Это должен сделать DASABCIP автоматически при подключении к контроллеру.
Что нужно попробовать - подключиться к DASABCIP OPC-клиентом(например Matrikon) и попробовать сделать браузинг тегов.
см скриншот ранее.
Steelman63
 
Сообщения: 313
Зарегистрирован: Ср авг 29, 2012 3:42 pm

Re: ABCIP и теги

Сообщение Diogen » Вт сен 08, 2015 1:13 pm

Steelman63 писал(а):Это должен сделать DASABCIP автоматически при подключении к контроллеру.
Что нужно попробовать - подключиться к DASABCIP OPC-клиентом(например Matrikon) и попробовать сделать браузинг тегов.
см скриншот ранее.

Попробовал- действительно без контроллера теги видит клиент какие-то (судя по всему системные), доберусь до контроллера, попробую и обязательно отпишусь.
Diogen
 
Сообщения: 353
Зарегистрирован: Чт мар 27, 2014 6:35 pm

Re: ABCIP и теги

Сообщение Diogen » Чт сен 17, 2015 7:03 pm

Отписываюсь, как и обещал. ОРС клиент никаких тегов в драйвере с подключенным контроллером не увидел.
Diogen
 
Сообщения: 353
Зарегистрирован: Чт мар 27, 2014 6:35 pm

Re: ABCIP и теги

Сообщение Steelman63 » Чт сен 17, 2015 11:00 pm

Diogen писал(а):Отписываюсь, как и обещал. ОРС клиент никаких тегов в драйвере с подключенным контроллером не увидел.

а жаль...
в доке то все расписано просто сказочно ))

Steelman63 писал(а):The on-line OPC browsing for ControlLogix, CompactLogix, FlexLogix,
GuardLogix, PLC-5, SLC500, MicroLogix, and SoftLogix processor
items is implemented by the DAServer. Using the information
retrieved from the processor's tag database, the ABCIP DAServer will
dynamically create a configuration hierarchy that allows the
DASEngine to browse into it.
Steelman63
 
Сообщения: 313
Зарегистрирован: Ср авг 29, 2012 3:42 pm

Re: ABCIP и теги

Сообщение Steelman63 » Вт сен 22, 2015 5:11 am

"и все-таки она вертится"(с)

оказывается для включения браузинга нужно в тег $SYS$BrowseTags записать 1
https://softwaresupportsp.invensys.com/ ... ctp=search
Steelman63
 
Сообщения: 313
Зарегистрирован: Ср авг 29, 2012 3:42 pm

Re: ABCIP и теги

Сообщение Diogen » Вт сен 22, 2015 11:05 pm

Ого, не ожидал продолжения темы. Спасибо, Steelman63, проверю и обязательно отпишусь!
Diogen
 
Сообщения: 353
Зарегистрирован: Чт мар 27, 2014 6:35 pm

Re: ABCIP и теги

Сообщение Diogen » Пн окт 12, 2015 12:18 am

Итак, проверил. Действительно, если тег $SYS$BrowseTags в 1 перевести, то будут доступны все теги, спасибо Steelman63!

Ну, и продолжу здесь же, чтобы темы не плодить.Есть у меня два АРМа с лицензией InTouch Runtime with IO каждый (2 ключа-флешки) и сервер с Historian'ом (1 ключ-флешка),IO Server это DASABCIP. Вроде по аналогии с ОРС, если делать, то нужно DASABCIP ставить на сервер, в Access name прописывать ip сервера, ну и потом импортировать теги из проекта InTouch в Historian. Но если я поставлю ABCIP на сервер, то он ведь работать не будет, так как ключ-флешка с лицензией with IO в сервер не вставлена. Как тут быть?
Diogen
 
Сообщения: 353
Зарегистрирован: Чт мар 27, 2014 6:35 pm

Re: ABCIP и теги

Сообщение mp3corp » Пн окт 12, 2015 12:30 am

Могу ошибаться, вроде можно указать сервер активации удаленной машины с необходимым набором лицензий, в вашем случае АРМ с I/O. Либо делать Upgrade лицензии на машине с Historian.
mp3corp
 
Сообщения: 375
Зарегистрирован: Вт фев 22, 2011 4:47 am

Re: ABCIP и теги

Сообщение Steelman63 » Пн окт 12, 2015 3:35 pm

прежде можно проверить, нет ли в лицензии Historian-а и лицензии на IO - обычно они идут парами.

mp3corp писал(а):делать Upgrade

можно, но это платная вещь.
бесплатно можно попробовать перепривязать лицензию IO на ключ Historian(если ее там еще нет)
Steelman63
 
Сообщения: 313
Зарегистрирован: Ср авг 29, 2012 3:42 pm

Re: ABCIP и теги

Сообщение Diogen » Пн окт 12, 2015 4:12 pm

Steelman63 писал(а):прежде можно проверить, нет ли в лицензии Historian-а и лицензии на IO - обычно они идут парами.

А как это можно проверить?
Diogen
 
Сообщения: 353
Зарегистрирован: Чт мар 27, 2014 6:35 pm

Re: ABCIP и теги

Сообщение mp3corp » Пн окт 12, 2015 4:40 pm

Прочитайте содержимое файла лицензии, там все и увидите)
P.S. опередил "Стального"
Последний раз редактировалось mp3corp Пн окт 12, 2015 4:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
mp3corp
 
Сообщения: 375
Зарегистрирован: Вт фев 22, 2011 4:47 am

Re: ABCIP и теги

Сообщение Steelman63 » Пн окт 12, 2015 4:41 pm

почитать содержимое файлика .lic
Steelman63
 
Сообщения: 313
Зарегистрирован: Ср авг 29, 2012 3:42 pm

Re: ABCIP и теги

Сообщение Diogen » Пн окт 12, 2015 8:18 pm

В файле Archestra.lic написано FEATURE DAServer Wonderware 11.1 1-jan-00 uncounted \
В файле WWSUITE.lic написано FEATURE IOServer Wonderware 11.100 1-jan-00

Так что вроде лицензия на флешке Historian'a есть. Получается проектировщики промахнулись заложив Runtime with IO, ведь хватило бы Runtime without IO?
Diogen
 
Сообщения: 353
Зарегистрирован: Чт мар 27, 2014 6:35 pm

Re: ABCIP и теги

Сообщение mp3corp » Пн окт 12, 2015 8:23 pm

Может кто-то хотел специально купить лицензию по дороже?)
mp3corp
 
Сообщения: 375
Зарегистрирован: Вт фев 22, 2011 4:47 am

Re: ABCIP и теги

Сообщение Steelman63 » Вт окт 13, 2015 2:55 pm

Diogen писал(а):проектировщики промахнулись

все зависит от того, куда они целились ))
Steelman63
 
Сообщения: 313
Зарегистрирован: Ср авг 29, 2012 3:42 pm

Re: ABCIP и теги

Сообщение Diogen » Ср окт 14, 2015 1:58 am

Все возможно :)
А ограничений на лицензирование IO серверов нет? Я могу с этой лицензией одновременно ABCIP и DASMBTCP читать?
Diogen
 
Сообщения: 353
Зарегистрирован: Чт мар 27, 2014 6:35 pm

Re: ABCIP и теги

Сообщение Steelman63 » Ср окт 14, 2015 4:53 pm

Diogen писал(а):Я могу с этой лицензией одновременно ABCIP и DASMBTCP читать?

да, но только по одному экземпляру каждой твари

в новых серверах можно запускать сразу несколько экземпляров одного и того-же сервера, лицензия разумеется дороже
viewtopic.php?f=2&t=20#p14760
Steelman63
 
Сообщения: 313
Зарегистрирован: Ср авг 29, 2012 3:42 pm

Re: ABCIP и теги

Сообщение Diogen » Ср окт 14, 2015 6:35 pm

Спасибо огромное за помощь!
Diogen
 
Сообщения: 353
Зарегистрирован: Чт мар 27, 2014 6:35 pm


Вернуться в Связь InTouch с ПЛК

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2