oven + modbus + tcp

Связь между InTouch и программируемыми логическими контроллерами, компьютерами
и другими устройствами.

oven + modbus + tcp

Сообщение xonyx » Пт фев 12, 2016 6:41 pm

Добрый день.
Связь между oven и InTouch осуществляется через dasmbtcp - сервер.
Данные все считываю. Не могу отправить команду. Пишет, что
Access rights of item 'ASPT_DI2_EU' is not OPC_WRITEABLE. DAServer can't use this item for writing.
, где ASPT_DI2_EU - item name в списке device items сервера. адрес у этого итем: 30001:1
xonyx
 
Сообщения: 156
Зарегистрирован: Пн мар 14, 2011 5:20 am

Re: oven + modbus + tcp

Сообщение dEVILoper » Пт фев 12, 2016 6:48 pm

И правильно пишет. Это же modbus, а, согласно его спецификации, регистры 3xxx доступны только для чтения
dEVILoper
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Пт май 07, 2010 7:06 am
Откуда: Russia

Re: oven + modbus + tcp

Сообщение xonyx » Пт фев 12, 2016 6:58 pm

ясно, понятно. Осталось разобраться, как сделать так, чтоб использовать другой формат адреса, типа 40001...
xonyx
 
Сообщения: 156
Зарегистрирован: Пн мар 14, 2011 5:20 am

Re: oven + modbus + tcp

Сообщение xonyx » Пн фев 15, 2016 3:15 pm

через lectus modbus opc сервер данные пишутся.
Почему, через dasmbtcp не получается - понять не могу...
xonyx
 
Сообщения: 156
Зарегистрирован: Пн мар 14, 2011 5:20 am

Re: oven + modbus + tcp

Сообщение Генератор зла » Вт фев 16, 2016 12:51 pm

А в логах то что?
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: oven + modbus + tcp

Сообщение xonyx » Ср фев 17, 2016 1:04 am

Access rights of item 'ASPT_DI2_EU' is not OPC_WRITEABLE. DAServer can't use this item for writing.
потом в slow poll mode переходит, через некоторое время в нормальный режим
xonyx
 
Сообщения: 156
Зарегистрирован: Пн мар 14, 2011 5:20 am

Re: oven + modbus + tcp

Сообщение xonyx » Ср фев 17, 2016 1:10 am

использую версию das 1.5 ПОпробую версию поменять
xonyx
 
Сообщения: 156
Зарегистрирован: Пн мар 14, 2011 5:20 am

Re: oven + modbus + tcp

Сообщение xonyx » Ср фев 17, 2016 12:43 pm

не помогло.
Попробовал kep server, там тоже read only из-за специфики адреса переменной (начинается на тройку).
xonyx
 
Сообщения: 156
Зарегистрирован: Пн мар 14, 2011 5:20 am

Re: oven + modbus + tcp

Сообщение mp3corp » Ср фев 17, 2016 12:48 pm

Ну так, используйте адрес 40001. Проект от ПЛК я так понял имеется у Вас.
mp3corp
 
Сообщения: 375
Зарегистрирован: Вт фев 22, 2011 4:47 am

Re: oven + modbus + tcp

Сообщение xonyx » Пт фев 19, 2016 11:48 am

так и делаю. Правда, сервер в логах и в диагностике пишет плохой прием по этому адресу. Хотя значение меняет. И еще после каждого обращения к этой переменной уходит в slowpoll режим. выставил его в 0, вроде нормально все.
Еще заметил такую особенность. Если в контроллере нет необходимого адреса (т.е. обращаюсь к 30010, а он в контроллере не заведен) то сервер падает, обмен с контроллером не ведется. Первый раз с таким столкнулся.
xonyx
 
Сообщения: 156
Зарегистрирован: Пн мар 14, 2011 5:20 am