Миграция на новую версию InTouch и связь с RSLinx

СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2017 8:38 pm
cuthbert
Есть проблема по связи с RSLinx.

Исходные данные.
1. Наличие компьютера с установленным WW InTouch 2014R2 without I/O
2. Установленный на этом же компьютере RSLinx Classic Single Node 3.81.00
3. Бэкап RSLinx, полученный на старой установке (версия ПО - 2.43.01.23) с помощью Backup Restore Utility.
4. Программа контроллера AB 5562 в формате файле *.ACD
5. Отсутствие доступа к физическому ПЛК.
Мои действия
6. Восстанавливаю проект WWIntouch
7. Восстанавливаю бэкап RSLinx с помощью Backup Restore Utility и файла из п.3
8. Удостоверяюсь, что настройки нового RSLinx совпадают с исходными - драйверы, адреса, автозапуск и пр.
9. Запускаю проект WWIntouch.
10. Открываю RSLinx->DDE Client Diagnostics и вижу, что ни одного топика не не создано.

В чем причина отсутствия подключения?

Re: Миграция на новую версию InTouch и связь с RSLinx

СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2017 11:41 pm
Генератор зла
Я, конечно, могу ошибаться, но ПО не дуро (оно), не станет создавать топики к пустому месту. Подсовывайте ПЛК или его эмулятор.

Re: Миграция на новую версию InTouch и связь с RSLinx

СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 6:43 pm
mp3corp
Если у Вас в данный момент нет физического ПЛК, то RockwellSoftware придумало такую фишку, в настройках топика в самом RSLinx, на вкладке DataCollection, установите галку - UseSymbols. Эта опция позволит Вам подсунуть файл проекта в формате *.ACD с теми значениями тегов что были на момента выгрузки данного проекта с ПЛК. Для отладки проекта такой вариант уместен.