Intouch10 + Jazz20
![Сообщение Сообщение](./styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
Добрый день! Подскажите у нас есть лицензия на InTouch Runtime 10.0 w/o IO. Возможно ли будет организовать с этой версией InTouch связь с контроллерами Unitronics Jz20-R16 по Modbus или Ethernet через OPC server?
Генератор зла писал(а):Да.
PLC<->UniOPC<->FSGateway<->InTouch
Генератор зла писал(а):Точный ответ:
InTouch with I/O отличается от InTouch w/o I/O наличием лицензии на сервера ввода/вывода производства Wonderware и входящие в комплект установщика (Device Integration Servers).
FSGateway при использовании с любым из продуктов Wonderware лицензирования не требует.
UniOPC-сервер не требует лицензии по своей природе.
EWGENI писал(а):Только правда, что таким образом можно передавать до 200 тегов? Потом обмен слетает?
Генератор зла писал(а):EWGENI писал(а):Только правда, что таким образом можно передавать до 200 тегов? Потом обмен слетает?
Что за ... ересь?