Сообщение SHEER_DOG » Чт июн 29, 2017 11:30 am

Всем здрасте! Господа, помогите пожалуйста в следующем:
Имеется контроллер SIEMENS S7-400, InTouch 9.5, DassiDirect 1.5. Создан топик PLC_Fast (название топика условно). Время опроса данного топика указано 300 мс. Регистрация тегов по данному топику идет (изменение значения видно). При отображении тренда любого тега данного топика показывает, что опрос контроллера идет с интервалом 1000 мс (из тенденции величины видны ступенчатые изменения значений с периодом в 1 сек.). Изменение времени опроса топика в OPC-сервере не приводит ни к каким результатам (и 100 мс, и 200 мс много вариантов времени указывалось). Подскажите, что можно сделать? Может количество тегов влияет на время опроса (их порядка 100 на одном топике)?
SHEER_DOG
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Чт июн 29, 2017 11:12 am

Re: Изменение времени опроса контроллера

Сообщение Генератор зла » Чт июн 29, 2017 1:24 pm

SHEER_DOG писал(а):Может количество тегов влияет на время опроса (их порядка 100 на одном топике)?

100 переменных на одном топике - мелочь, не достойная упоминания.
1. В конфигураторе DASSIDirect в Global Parameters (ПКМ на Configuration) измените пар-р Device Group Update Interval
2. В InTouch Maker - Configure - Window Viewer Properties поменяйте поле Update for Time Variables на 300
Vita est dolor.