InTouch с Segnetics SMH 2Gi

Связь между InTouch и программируемыми логическими контроллерами, компьютерами
и другими устройствами.

InTouch с Segnetics SMH 2Gi

Сообщение Originaldi » Пн ноя 13, 2017 4:28 pm

Всем привет! Ребят,помогите! Изучать начала только недавно. Сама InTouch система стоит на виртуалке, Modbus настроила на родной операционке через TCP/IP. Как теперь связать контроллер с InTouch, чтобы программа передавала данные на контроллер?
Originaldi
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пн ноя 13, 2017 4:03 pm

Re: InTouch с Segnetics SMH 2Gi

Сообщение Генератор зла » Пн ноя 13, 2017 8:08 pm

В виртуалке при настройке AccessNames в поле Host/Node указать имя/IP родной машины.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: InTouch с Segnetics SMH 2Gi

Сообщение Originaldi » Вт ноя 14, 2017 10:54 am

а помимо AccessName нужно что то еще настраивать на родном или на виртуалке? или настроенного Modbus будет достаточно? помогите пожалуйста, сколько уже сижу с этими настройками контроллера!!
Originaldi
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пн ноя 13, 2017 4:03 pm

Re: InTouch с Segnetics SMH 2Gi

Сообщение Генератор зла » Вт ноя 14, 2017 12:23 pm

https://www.youtube.com/watch?v=aNo2AaeobbE
https://www.youtube.com/watch?v=ZLCqxjR2-zQ
https://www.youtube.com/watch?v=-oGMgJ5hrxE
Посмотрите эти тренинги, может помогут.
Настраивается: 1. Modbus-сервер (конфигурация подключения к ПЛК и группы тегов/теги), 2. AccessNames в InTouch (точки подключения к серверам в/в), 3. Tagname Dictionary (БД тегов, как внутренних, так и внешних), 4. Окна с графикой, данными и анимацией, привязанными к тегам из Tagname Dictionary.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: InTouch с Segnetics SMH 2Gi

Сообщение Originaldi » Вт ноя 14, 2017 12:40 pm

спасибо за помощь! но последний вопрос, могу ли я Modbus настроить на родном пк? или необходимо устанавливать программы и производить настройку на виртуалке?
Originaldi
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пн ноя 13, 2017 4:03 pm

Re: InTouch с Segnetics SMH 2Gi

Сообщение Генератор зла » Вт ноя 14, 2017 1:48 pm

Originaldi писал(а):но последний вопрос

Крайний, а не последний. Последний - слишком грустно, а для девушек, к тому же, не реализуемо, ибо они являются генераторами вопросов без тумблера "Выкл".
Сабж:
сервер в/в проще настраивать на той же машине, где и InTouch, будет меньше проблем (при настройке Accessnames в поле Node можно просто прописывать localhost). Но концепция ПО WW позволяет/поддерживает/подразумевает распределённость системы АСУ (отдельные сервера в/в, отдельные сервера истории, отдельные АРМы, отдельные WEB-сервера,...).
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm


Вернуться в Связь InTouch с ПЛК

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22