Страница 1 из 1

InTouch + RSLinx(FastDDE)

СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2019 11:53 pm
SanStrip
Всем доброго времени суток. Не судите строго, только начинаю разбираться в вопросах связи скады с серверами. Вопрос такой: Есть связка InTouch+rslinx. Связь осуществляется через fastDDA. Переодически скада теряет связь с RSLinx( таблица ddeclients в линксе становится пустой) а в самой скаде появляются символы @@@@ вместо значений. Лечится это безобразие перезапуском скады. Периодичность не большая (раз в 1-2 месяца). Подскажите в какую сторону копать и какие логи посмотреть?

Re: InTouch + RSLinx(FastDDE)

СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2019 1:25 pm
Генератор зла
SanStrip писал(а):Подскажите в какую сторону копать и какие логи посмотреть?

1. Логи SMC
2. Логи журналов ОС
3. Завести счётчики производительности (используемая/свободная память, загрузка ЦП, свободное место на HDD, размер файла подкачки) и анализировать их после сбоев