Неправильное имя тэга

Связь между InTouch и программируемыми логическими контроллерами, компьютерами
и другими устройствами.

Неправильное имя тэга

Сообщение qewasan » Вт июн 29, 2021 3:31 pm

Здравствуйте форумчане! Вот в интаче создал тег, назначил кнопку, прописал тэг в dassidirect, но обратиться не могу через него... в чём ошибка не понимаю.

Warning DASEngine Unable to add item 'GM8s9_WSOPRT_PRT_CPS7.GM8s9_PCFT_PLC.GM8s9_M100_RUN_Transporter' with access path 'PCFT_A1p01'
11422638 2021.06.29 11:19:03 3504 4060 Warning PlugInDDESL ProtCreatePoint: AddItems() method failed (hr = 0x1) for item name = 'GM8s9_M100_RUN_Transporter' !
11422639 2021.06.29 11:19:03 3504 4060 DASProtFail DASSIDirect (1):Invalid item name: GM8s9_M100_STOP_Transporter (PCFT_A1p01)
qewasan
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт янв 17, 2019 10:12 am

Re: Неправильное имя тэга

Сообщение qewasan » Вт июн 29, 2021 6:52 pm

Недождавшись ответа - похоже я нашёл причину. Дело в том, что в ОПС много развлетвлённых групп для тэгов. Я указал одну группу для тега, а добавил его в другую группу. Поэтому небыло от него реакции. Хотя сервер бы просканировать мог так-то тег есть, но в другой ветке...
qewasan
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт янв 17, 2019 10:12 am


Вернуться в Связь InTouch с ПЛК

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16