Проблемы с тегами ввода вывода

Связь между InTouch и программируемыми логическими контроллерами, компьютерами
и другими устройствами.

Проблемы с тегами ввода вывода

Сообщение Fallout13 » Вт янв 15, 2008 12:20 pm

Дано
WinXP rus SP2
InTouch 9.5
FSGateway
Omron OPC Server

Создаем в InTouch 9.5 тег ввода/вывода (например дискретный) тип read/write.

Теперь меняем память контроллера с адресом к которому привзан тег - все нормально данные в InTouch приходят.
Следующий шаг - меняем из под вьювера значение тега - тоже вроде бы все нормально, данные до контроллера доходят.
Однако начиная с этого момента InTouch прекращает слушать этот тег, т.е. независимо от того что лежит в контроллере значение тега в InTouch и в FSGateway остается таким каким мы его выставили в InTouch, однако контроллер продолжает получать данные.

Извиняюсь за путанное объяснение, но создается впечатление, что тег после изменения его значения в InTouch становится read only для контроллера.

Если ту же операцию выполнить, используя в качестве шлюза OPC Link, проблем не возникает.

Хелп! Или лыжи не едут или я чего то не понимаю.
Fallout13
 
Сообщения: 129
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 11:17 am

Re: Проблемы с тегами ввода вывода

Сообщение korzhavin » Чт янв 17, 2008 4:32 am

У меня проблем небыло, что за контроллер используете?
Вероятнее всего проблема в сервере, если с OPC Link все в порядке.
korzhavin
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 12:28 am

Сообщение Admin » Чт янв 17, 2008 10:58 am

Уважаемый Fallout13, пожалуйста опишите подробнее какой OMRON Вы используете и что такое OMRON OPC Server, точно ли они совместимы ?

Дело в том что в комплект поставки Wonderware InTouch with I/O входят OMRON FinsGateway I/O Server и OMRON Host Link I/O Server.
Если Вы используете Wonderware InTouch without I/O и сторонний сервер ввода-вывода (какой?), то попробуйте поменять параметры сервера, например:
Group Update Interval (100ms) - время цикла опроса группы устройств
Maximum Outstanding Messages - максимальное обрабатываемое число сообщений за цикл (должно быть равным числу устройств)

Кстати, зачем Вам FSGateway? Это по существу, такая же программа как и OPCLink. Она не является сервером, но выступает как преобразователь протоколов в OPC, поскольку InTouch сам по себе OPC не понимает, а использует собственный протокол SuiteLink на базе NetDDE.
Admin
Site Admin
 
Сообщения: 294
Зарегистрирован: Пт май 04, 2007 7:32 pm

Сообщение Dimitor » Чт янв 17, 2008 10:43 pm

Кстати, уважаемый Fallout13, версию FSGateway озвучьте пожалуйста
Dimitor
 
Сообщения: 42
Зарегистрирован: Пт июл 13, 2007 11:05 am

Сообщение Fallout13 » Чт янв 24, 2008 9:29 am

Здравствуйте. Про все по порядку.

1) Из контроллеров под рукой CJ1M и CQM1

2) What is CX-Server OPC?
This product, CX-Server OPC, includes the CX-Server OPC Server which allows PLC data collected by CX-Server to be accessed from any OPC v1.0a or v2.0 Data Access(DA) compliant client.
The OPC Server name for the CX-Server OPC Server (used when clients connect) is "OMRON.OpenDataServer.1". Скажите что конкретное хотите узнать?

3) InTouch использую без ввода вывода. Родной (в смысле вондерваровский) сервер для омрона показался до ужаса неудобным и устаревшим.

4) Group Update Interval (100ms) - если не ошибаюсь то у FSGateway этот параметр только для чтения? А параметра Maximum Outstanding Messages нет вообще.

5) Версия FSGateway 0150.0128.0055.0023 (с патчем FSG-1.0.002)
Fallout13
 
Сообщения: 129
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 11:17 am

Насчет FS Gateway

Сообщение Dimitor » Чт янв 24, 2008 12:13 pm

У меня есть инсталяция, обозначеная как Wonderware FS Gateway Release 1.5, в которой файл FSGateway.exe имеет версию 0721.0045.0000.0000
Могу поделиться
Dimitor
 
Сообщения: 42
Зарегистрирован: Пт июл 13, 2007 11:05 am

Сообщение Fallout13 » Чт янв 24, 2008 12:54 pm

Скачал сегодня обновление для Omron OPC Server до версии 1.3 (ранее использовалась 1.22) и проблема исчезла.

Dimitor, если продукт можно выкачать с официального сайта то пожалуй не нужно.

Спасибо всем.

Топик закрыть.
Fallout13
 
Сообщения: 129
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 11:17 am

Сообщение Admin » Чт янв 24, 2008 2:33 pm

Топик закрыт по просьбам трудящихся =-)
Admin
Site Admin
 
Сообщения: 294
Зарегистрирован: Пт май 04, 2007 7:32 pm

Re: Насчет FS Gateway

Сообщение QNX » Чт янв 22, 2009 4:44 pm

Dimitor писал(а):У меня есть инсталяция, обозначеная как Wonderware FS Gateway Release 1.5, в которой файл FSGateway.exe имеет версию 0721.0045.0000.0000
Могу поделиться

Поделитесь :) (у меня с оф. сайта FS Gateway 1.5 не скачивается :( )
QNX
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Чт авг 28, 2008 11:45 pm