Связь InTouch 7.1 по MPI
Добавлено:
Чт фев 28, 2008 6:02 pm
osten
Xoчy cвязaть InTouch 7.1 c кoнтpoллepoм Simatic S7-300(CPU 313C) по MPI.
Извините конечно, я все топики прочитал, но не нашел объяснения.
Я пробовал через ArchestrA System Management Console (DASS7), но не получилось.
Помогите пожалуйста.
Спасибо
Добавлено:
Сб мар 01, 2008 4:43 pm
Admin
Давайте конкретнее, что именно не получается ?
Добавлено:
Пн мар 03, 2008 11:59 am
osten
1. Установил приложение DASS7.1.
2. Активировал.
3. Создал New_CP_000 (CP Name - CP5611(MPI))
4. VFD - Main // этот пункт честно говоря не понятен мне
5. Connection: PLC
6. Device Groups - $System 1000
7. Device Items - Name/Item1 , Item Reference/I 2.0 (в этом пункте честно говоря не знаю что прописывать? Прописал имя, которое прописал в InTouch)
Загрузил InTouch. Создал проект.
Access Names - PLC, Application Name: - DASS7, Topic Name: Item1, Which protocol to use - SuiteLink.
Tagname Dictionary создал переменную I 2.0, Group: $System, PLC.
Запускаю все, а результата ноль.
Подскажите, что делаю не так, может есть проще выход сделать обмен InTouch - CPU 313C по MPI?
Добавлено:
Пн мар 03, 2008 12:55 pm
Admin
Уважаемый osten, спасибо Вам за развернутый ответ.
Вывод такой - когда Вы создали Device Group (пункт 6)
используйте то же самое имя в качестве Topic Name при создании имени доступа Интача.
Другими словами для доступа к контроллеру
сервер использует такой синтаксис PLC.Group.Item.
А InTouch вот какой - NodeName.ApplicationName.TopicName.ItemName.
Пример:
Сервер dass7 запущен на машине arm_1,
device_group = test_group
item = test_item.
Тогда правильное имя доступа S7 будет таким:
Node Name = arm_1
Application Name = dass7
Topic Name = test_group
в tagname dictionary создаем новый тэг типа I/O
присваиваем ему созданное имя доступа (S7), в поле Item должно быть test_item.
Добавлено:
Пн мар 03, 2008 4:37 pm
osten
Все сделал, как вы сказали, но не получилось. :D
Если есть у вас не большой учебный проект, вышлите пожалуйста.
Добавлено:
Вт мар 04, 2008 6:56 pm
А.С.
А simatic net ?
Добавлено:
Ср мар 05, 2008 12:39 pm
osten
А зачем? шутка
Simatic Net установлен, но я так думал, достаточно SMC для связи InTouch с контроллером.
Добавлено:
Ср мар 05, 2008 12:41 pm
osten
В Simatic Net что необходимо настроить? Честно говоря даже в голову ничего не приходит. Я так думал, что DASS7 отвечает за обмен.