Изменение значений

Связь между InTouch и программируемыми логическими контроллерами, компьютерами
и другими устройствами.

Изменение значений

Сообщение Blaze » Вт сен 23, 2008 6:37 pm

Связываю InTouch c OPC сервером через opclink. Переменную, т.е. значение тега, InTouch подхватил. Теперь если я меняю это значение в InTouch, то оно тут же меняется на OPC. А вот если я меняю значение в OPC, то оно НЕ изменяется в InTouch. И изменится только после перезапуска приложения InTouch. Было у кого-нибудь такое?
Blaze
 
Сообщения: 66
Зарегистрирован: Пн июн 23, 2008 6:34 pm

Re: Изменение значений

Сообщение Fallout13 » Ср сен 24, 2008 9:06 am

да очень похожая проблема была при использовании связки
OMRON СX Server 1.2 (opc 1.4) и FSGateway 1.01

вылечилось обновлением CX до версии 1.3 (opc 1.5) (позже был обновлен и FSgateway до SP1, работоспособность сохранилась).
Fallout13
 
Сообщения: 129
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 11:17 am


Вернуться в Связь InTouch с ПЛК

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52

cron