InTouch 10.1 SP3 FSGateway2.0 или OPCLink 8 Помогите!!!

Вопросы, не попадающие в другие разделы.

InTouch 10.1 SP3 FSGateway2.0 или OPCLink 8 Помогите!!!

Сообщение BuldakovIV » Ср ноя 06, 2013 2:53 pm

Помогите разобраться!!!
Имеется ОРС сервер прибора Термодат 11м3. Разнообразными ОРС клиентам просматривается items OPС сервера.
При интеграции intouc с ОРС сервером Термодата через OPCLink TOPIC в OPCLink в good, но items и errors 0. см Рис 2
При интеграции intouc с ОРС сервером Термодата через FSGateway наблюдается следующее качество сигнала 00С0 , и больше нечего см рис 3

В FSGateway добавлен OPC Object с выбором ОРС сервером Термодата, в созданый OPC Object дабален OPCGroup Object
P.S: Рис 1 конфиг OPCLink

ЧТО НЕ ТАК???
Вложения
Рис 3.jpg
FSGateway
(74.13 КБ) Скачиваний: 0
Рис 2.jpg
OPCLink
(68.58 КБ) Скачиваний: 0
Рис 1.jpg
Конфиг OPCLink
(65.88 КБ) Скачиваний: 0
BuldakovIV
 
Сообщения: 41
Зарегистрирован: Ср ноя 06, 2013 12:52 pm

Re: InTouch 10.1 SP3 FSGateway2.0 или OPCLink 8 Помогите!!!

Сообщение Генератор зла » Ср ноя 06, 2013 11:34 pm

BuldakovIV писал(а):При интеграции intouc с ОРС сервером Термодата через OPCLink TOPIC в OPCLink в good, но items и errors 0. см Рис 2

Всё там так, как и должно быть.
BuldakovIV писал(а):При интеграции intouc с ОРС сервером Термодата через FSGateway наблюдается следующее качество сигнала 00С0 , и больше нечего см рис 3

Аналогично.
BuldakovIV писал(а):P.S: Рис 1 конфиг OPCLink

OPC Path почему пустое?
BuldakovIV писал(а):ЧТО НЕ ТАК???

А ЧТО ИМЕННО Вам "не так"?
Items OPC-сервера должны просматриваться через Browse в OPCLink Topic Definition
Вы не видите текущие значения переменных? Но и не должны, т.к. у Вас нет КЛИЕНТА. А OPCLink "в холостую" переменные не опрашивает, зачем это ему?
А клиент у OPCLink - InTouch.

P.S. То же самое справедливо и для FSGateway.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: InTouch 10.1 SP3 FSGateway2.0 или OPCLink 8 Помогите!!!

Сообщение BuldakovIV » Чт ноя 07, 2013 9:55 am

Генератор зла писал(а):OPC Path почему пустое?

OPC Path в Browse Topic Definition OPCLink тоже пустой

Генератор зла писал(а):Items OPC-сервера должны просматриваться через Browse в OPCLink Topic Definition

Они просматриваются.

Генератор зла писал(а):Вы не видите текущие значения переменных? Но и не должны, т.к. у Вас нет КЛИЕНТА. А OPCLink "в холостую" переменные не опрашивает, зачем это ему?

OPCLink и FSGateway опрашиваются InTouch, topic же активны...
Так же побывал опрашивать OPCLink и FSGateway wwclientom

В InTouch выводится значение переменных 0 качество 32, но как только свернул и развернул окно InTouch то качество становиться 0
BuldakovIV
 
Сообщения: 41
Зарегистрирован: Ср ноя 06, 2013 12:52 pm

Re: InTouch 10.1 SP3 FSGateway2.0 или OPCLink 8 Помогите!!!

Сообщение mp3corp » Чт ноя 07, 2013 5:09 pm

При использовании OPC Link в ItemSource в Интаче, префиксы не забыли поставить? Когда их не ставишь то получается такая ситуация, Топики-Good, а тегов 0.
mp3corp
 
Сообщения: 375
Зарегистрирован: Вт фев 22, 2011 4:47 am

Re: InTouch 10.1 SP3 FSGateway2.0 или OPCLink 8 Помогите!!!

Сообщение BuldakovIV » Пт ноя 08, 2013 10:50 am

mp3corp писал(а):При использовании OPC Link в ItemSource в Интаче, префиксы не забыли поставить? Когда их не ставишь то получается такая ситуация, Топики-Good, а тегов 0.

Не забыл, есть только одно уточнение префикс добавляется через пробел от itema
пример см скрин
Вложения
wwcl.jpg
(118.03 КБ) Скачиваний: 0
Wintouch.jpg
(142.89 КБ) Скачиваний: 0
BuldakovIV
 
Сообщения: 41
Зарегистрирован: Ср ноя 06, 2013 12:52 pm

Re: InTouch 10.1 SP3 FSGateway2.0 или OPCLink 8 Помогите!!!

Сообщение Генератор зла » Пт ноя 08, 2013 11:11 am

BuldakovIV писал(а):Не забыл, есть только одно уточнение префикс добавляется через пробел от itema

Вы в этом убеждены?
Документация OPCLink-а готова с Вами поспорить в этом.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: InTouch 10.1 SP3 FSGateway2.0 или OPCLink 8 Помогите!!!

Сообщение BuldakovIV » Пт ноя 08, 2013 2:28 pm

Генератор зла писал(а):
BuldakovIV писал(а):Не забыл, есть только одно уточнение префикс добавляется через пробел от itema

Вы в этом убеждены?
Документация OPCLink-а готова с Вами поспорить в этом.


В документации OPCLink-а я не нашел про это ни слова
BuldakovIV
 
Сообщения: 41
Зарегистрирован: Ср ноя 06, 2013 12:52 pm

Re: InTouch 10.1 SP3 FSGateway2.0 или OPCLink 8 Помогите!!!

Сообщение mp3corp » Пт ноя 08, 2013 8:29 pm

Что это у Вас за Item??? Префикс ставится перед итемом инфа 100%)
r,i,b.
mp3corp
 
Сообщения: 375
Зарегистрирован: Вт фев 22, 2011 4:47 am

Re: InTouch 10.1 SP3 FSGateway2.0 или OPCLink 8 Помогите!!!

Сообщение Генератор зла » Пт ноя 08, 2013 10:28 pm

BuldakovIV писал(а):В документации OPCLink-а я не нашел про это ни слова

Я бы поспорил с Вами на коньяк. Но это был бы не честный спор :(
OPCLink - Help - Index - Item Names
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: InTouch 10.1 SP3 FSGateway2.0 или OPCLink 8 Помогите!!!

Сообщение BuldakovIV » Пн ноя 11, 2013 10:38 am

Спасибо!!!
Через OPCLink получилось...
Будет время через FSGateway попробую
BuldakovIV
 
Сообщения: 41
Зарегистрирован: Ср ноя 06, 2013 12:52 pm


Вернуться в Другое