Возможно ли сделать такое резервирование?

Вопросы, не попадающие в другие разделы.

Возможно ли сделать такое резервирование?

Сообщение vint52 » Пт окт 30, 2015 3:39 am

Здравствуйте. Есть устройство, имеющее на выходе RS-485. К нему подключен преобразователь последовательного интерфейса в Ethernet (Moxa NPort).
Так же есть два компьютера (основной сервер и резервный), на которых установлен InTouch.
Можно ли штатными средствами добиться следующего функционала:
[*] нормальная работа. Основной сервер осуществляет сбор данных через проброшенный поверх Ethernet RS-485. Резервный сервер осуществляет сбор данных с основного сервера.
[*] выход из строя основного сервера. резервный сервер начинает сбор данных через проброшенный поверх Ethernet RS-485.
vint52
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2015 3:28 am

Re: Возможно ли сделать такое резервирование?

Сообщение mp3corp » Пт окт 30, 2015 11:08 am

У вас какое приложение? Если серверное, то через Redundant компоненты.
mp3corp
 
Сообщения: 375
Зарегистрирован: Вт фев 22, 2011 4:47 am

Re: Возможно ли сделать такое резервирование?

Сообщение Steelman63 » Пт окт 30, 2015 1:59 pm

vint52 писал(а):Можно ли штатными средствами

Да.
Настраивается в AccessName - опция Enable Secondary Source
Очевидно, что сервер в/в(или OPC-сервер) у вас должен быть установлен на обоих серверах
Steelman63
 
Сообщения: 313
Зарегистрирован: Ср авг 29, 2012 3:42 pm

Re: Возможно ли сделать такое резервирование?

Сообщение Starley » Пт окт 30, 2015 3:43 pm

А еще можно использовать Moxa MGate (для Modbus), она отлично "разруливает" запросы с нескольких мастеров.
Starley
 
Сообщения: 40
Зарегистрирован: Вт май 20, 2014 10:17 pm
Откуда: Самара