Log Viewer

Вопросы, не попадающие в другие разделы.

Log Viewer

Сообщение Anna » Вт сен 28, 2010 11:50 am

Будьте добры, подскажите пожалуйста, у меня в лог вьювере не отображаются логи после незавершенной загрузки тегов из файла в InTouch. В чем может быть проблема?
Anna
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 7:35 am

Re: Log Viewer

Сообщение skom » Вт сен 28, 2010 8:31 pm

Anna писал(а):Будьте добры, подскажите пожалуйста, у меня в лог вьювере не отображаются логи после незавершенной загрузки тегов из файла в InTouch. В чем может быть проблема?

Может быть включен фильтр?
skom
 
Сообщения: 173
Зарегистрирован: Вт окт 02, 2007 5:25 pm

Сообщение Anna » Ср сен 29, 2010 7:38 am

нет, фильтры не стоят. Проблема в том, что InTouch не сохраняет логи в указанную ему папку, странно. На объекте все работает, а тут нет. Может я где-то какие-то еще настройки пропустила, понять не могу.
Anna
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 7:35 am

Сообщение Klinkmann_Msk » Ср сен 29, 2010 9:26 am

To Anna:

"Проблема в том, что InTouch не сохраняет логи в указанную ему папку"
Как именно Вы указали ему?
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение Anna » Ср сен 29, 2010 10:01 am

меню Special > Configure > Historical Logging > Enable Historacal Logging > Keep log files for 30 days > Store Log Files in Specific Directory > ...и указала место куда сохранять, адрес папки указан правильно, все проверила.
Anna
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 7:35 am

Сообщение Anna » Ср сен 29, 2010 10:12 am

Похоже, это не те настройки, не для тех логов? Извините, я неопытный пользователь интача, помогите пожалуйста разобраться
Anna
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 7:35 am

Сообщение Klinkmann_Msk » Ср сен 29, 2010 12:37 pm

To Anna:

Это путь для хранения двоичных файлов для построения Histori Trend. В логах SMC пишутся информационные/предупредительные/аварийные логи работы ПО Wonderware (напримет "Не могу подключиться к серверу...", "Превышен тайаут выполнения скрипта", "Ошибка в DLL",...).
Если стоит цель писать мессаджи из InTouch в SMC, то воспользуйтесь ф-цией LogMessage.
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение Anna » Ср сен 29, 2010 1:34 pm

Да, мне как раз это нужно. Только не могу найти, где эта функция находится, чтобы ей воспользоваться )

И еще вопрос. Перед загрузкой мэйкера появляется окошко с уведомлением "InTouch cannot connect to the SPC Pro Engine. Please Shutdown and Restart." Подскажите пожалуйста, как подключить...?
Anna
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 7:35 am

Сообщение Klinkmann_Msk » Чт сен 30, 2010 3:53 am

To Anna:

1. "где эта функция находится, чтобы ей воспользоваться )"
LogMessage() Function
Writes a user-defined message to the ArchestrA Log Viewer.

Syntax
LogMessage("Message_Tag");

Parameter
Message_Tag

String to log to the Log Viewer. Actual string or message tagname.

Remarks
This is a very powerful function for troubleshooting InTouch scripting. By strategically placing LogMessage() functions in your scripts, you can determine the order of QuickScript execution, the performance of scripts, and identify the value of tags both before they are changed and after they have been affected by the QuickScript. Each message posted to the Log Viewer is stamped with the exact date and time.

Example(s)
LogMessage("Report Script is Running");
The above statement would print the following to the Log Viewer:
94/01/14 15:21:14 WWSCRIPT Message:Report Script is Running.

LogMessage("The Value of MyTag is " + Text(MyTag, "#"));
MyTag = MyTag + 10;
LogMessage("The Value of MyTag is " + Text(MyTag, "#"));

Related Topics

Logging Messages to the Log Viewer

Т.о. воспольоваться ей можно в любом скрипте путём вызова LogMessage("Message_Tag");

2. "Перед загрузкой мэйкера появляется окошко с уведомлением "InTouch cannot connect to the SPC Pro Engine. Please Shutdown and Restart." Подскажите пожалуйста, как подключить...?"
Подключение и настройка SPC Pro дело муторное и непростое. В посте этого не прописать. Проще "это" отключить :) Удалите из папки проекта файлы SPC.INI, SPCPASSWORD. Возможно и другие, начинающиеся с "SPC".
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение Anna » Чт сен 30, 2010 6:40 am

Ок, поняла, спасибо большущее )
Anna
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 7:35 am


Вернуться в Другое