RetentiveIndex failed

Вопросы, не попадающие в другие разделы.

RetentiveIndex failed

Сообщение MaxXx » Пт дек 24, 2010 4:40 am

Здравствуйте, коллеги.

При загрузке WindowMaker в консоль SMC пишутся сообщения:
6348729 24.12.2010 10:03:05 2772 2808 Info INTSPT OpenRetentivIndex() bad MAGIC
6348730 24.12.2010 10:03:05 2772 2808 Info INTSPT GetIndexEntry() call to OpenRetentiveIndex failed

А при работе Viewer каждую секунду пишутся сообщения:
6362851 24.12.2010 10:05:12 2340 3604 Info INTSPT OpenRetentivIndex() bad MAGIC
6362852 24.12.2010 10:05:12 2340 3604 Info INTSPT ExtendGetIndexEntry OpenRetentiveIndex failed
6362853 24.12.2010 10:05:12 2340 3604 Info INTSPT ReadyEntryForWriting ExtendGetIndexEntry failed

Подскажите как исправить?
MaxXx
 
Сообщения: 37
Зарегистрирован: Пн авг 20, 2007 2:06 pm

Re: RetentiveIndex failed

Сообщение Klinkmann_Msk » Пт дек 24, 2010 5:33 am

MaxXx писал(а):Здравствуйте, коллеги.

При загрузке WindowMaker в консоль SMC пишутся сообщения:
6348729 24.12.2010 10:03:05 2772 2808 Info INTSPT OpenRetentivIndex() bad MAGIC
6348730 24.12.2010 10:03:05 2772 2808 Info INTSPT GetIndexEntry() call to OpenRetentiveIndex failed

А при работе Viewer каждую секунду пишутся сообщения:
6362851 24.12.2010 10:05:12 2340 3604 Info INTSPT OpenRetentivIndex() bad MAGIC
6362852 24.12.2010 10:05:12 2340 3604 Info INTSPT ExtendGetIndexEntry OpenRetentiveIndex failed
6362853 24.12.2010 10:05:12 2340 3604 Info INTSPT ReadyEntryForWriting ExtendGetIndexEntry failed

Подскажите как исправить?

Попробуйте:
Shutdown WindowViewer and WindowMaker, then delete the retentiv.* files. They will be recreated. All of the retentive files should be deleted at the same time for proper synchronization.
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Re: RetentiveIndex failed

Сообщение MaxXx » Пт дек 24, 2010 6:14 am

Klinkmann_Msk писал(а):
MaxXx писал(а):Здравствуйте, коллеги.

При загрузке WindowMaker в консоль SMC пишутся сообщения:
6348729 24.12.2010 10:03:05 2772 2808 Info INTSPT OpenRetentivIndex() bad MAGIC
6348730 24.12.2010 10:03:05 2772 2808 Info INTSPT GetIndexEntry() call to OpenRetentiveIndex failed

А при работе Viewer каждую секунду пишутся сообщения:
6362851 24.12.2010 10:05:12 2340 3604 Info INTSPT OpenRetentivIndex() bad MAGIC
6362852 24.12.2010 10:05:12 2340 3604 Info INTSPT ExtendGetIndexEntry OpenRetentiveIndex failed
6362853 24.12.2010 10:05:12 2340 3604 Info INTSPT ReadyEntryForWriting ExtendGetIndexEntry failed

Подскажите как исправить?

Попробуйте:
Shutdown WindowViewer and WindowMaker, then delete the retentiv.* files. They will be recreated. All of the retentive files should be deleted at the same time for proper synchronization.


Отлично! Спасибо большое! Помогло :D
MaxXx
 
Сообщения: 37
Зарегистрирован: Пн авг 20, 2007 2:06 pm

Re: RetentiveIndex failed

Сообщение MaxXx » Пн дек 27, 2010 6:16 am

Еще одна проблемка "нарисовалась" на эту тему.

При загрузке WM, когда дело доходит до …Loading Default Links… выскакивает сообщение “statement read bad”

В это самое время в SMC пишет:
6844453 27.12.2010 12:09:18 3152 2544 Info INTSPT DBFileValidation check is set to 0
6844454 27.12.2010 12:09:19 3152 2544 Info INTSPT ShareRetentiveTags set to 0
6844455 27.12.2010 12:09:19 3152 2544 Info INTSPT RetentiveWaitTime is set to 3000 ms

Далее при загрузке WV в SMC пишет:
6844490 27.12.2010 12:13:17 2124 804 Info INTSPT RDBNotifyOnChange - Invalid dbHnd 1978 - hAppl:0023E160 wParam:0 lParam:0
6844491 27.12.2010 12:13:17 2124 804 Info INTSPT RDBNotifyOnChange - Invalid dbHnd 1978 - hAppl:0023E160 wParam:0 lParam:0
6844492 27.12.2010 12:13:17 2124 804 Info INTSPT RDBNotifyOnChange - Invalid dbHnd 1979 - hAppl:0023E160 wParam:0 lParam:0
и т.д.

Как с этим можно бороться?
MaxXx
 
Сообщения: 37
Зарегистрирован: Пн авг 20, 2007 2:06 pm

Re: RetentiveIndex failed

Сообщение Klinkmann_Msk » Пн дек 27, 2010 6:45 am

MaxXx писал(а):Еще одна проблемка "нарисовалась" на эту тему.

При загрузке WM, когда дело доходит до …Loading Default Links… выскакивает сообщение “statement read bad”

В это самое время в SMC пишет:
6844453 27.12.2010 12:09:18 3152 2544 Info INTSPT DBFileValidation check is set to 0
6844454 27.12.2010 12:09:19 3152 2544 Info INTSPT ShareRetentiveTags set to 0
6844455 27.12.2010 12:09:19 3152 2544 Info INTSPT RetentiveWaitTime is set to 3000 ms

Далее при загрузке WV в SMC пишет:
6844490 27.12.2010 12:13:17 2124 804 Info INTSPT RDBNotifyOnChange - Invalid dbHnd 1978 - hAppl:0023E160 wParam:0 lParam:0
6844491 27.12.2010 12:13:17 2124 804 Info INTSPT RDBNotifyOnChange - Invalid dbHnd 1978 - hAppl:0023E160 wParam:0 lParam:0
6844492 27.12.2010 12:13:17 2124 804 Info INTSPT RDBNotifyOnChange - Invalid dbHnd 1979 - hAppl:0023E160 wParam:0 lParam:0
и т.д.

Как с этим можно бороться?

Можно попробовать воспользоваться утилитой
InTouch Tagname Database Repair Utility:
http://files.mail.ru/YML9Z8
Версия ОС, с учётом SP?
Версия InTouch, с учётом SP и патчей?
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Re: RetentiveIndex failed

Сообщение MaxXx » Пн дек 27, 2010 8:58 am

Система:
Microsoft Windows XP
Professional
Версия 2002
Service Pack 2

InTouch Application Manager:
Version: 10.0.200 1223.0125.0212.0001

InTouch WindowMaker:
Version: 10.0.200 1223.0665.0212.0034


InTouch Tagname Database Repair Utility не помогла исправить ситуацию.
MaxXx
 
Сообщения: 37
Зарегистрирован: Пн авг 20, 2007 2:06 pm

Re: RetentiveIndex failed

Сообщение Klinkmann_Msk » Вт дек 28, 2010 7:19 am

MaxXx писал(а):Система:
Microsoft Windows XP
Professional
Версия 2002
Service Pack 2

InTouch Application Manager:
Version: 10.0.200 1223.0125.0212.0001

InTouch WindowMaker:
Version: 10.0.200 1223.0665.0212.0034


InTouch Tagname Database Repair Utility не помогла исправить ситуацию.

Попробуйте воспользоваться технотой 112 (Recovering a Corrupted InTouch Application).
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am