Обмен данными между двумя АРМ

Вопросы, не попадающие в другие разделы.

Обмен данными между двумя АРМ

Сообщение Din » Ср апр 22, 2009 4:14 pm

Доброго времени суток.
Есть два АРМа. Находятся в общей локальной сети. На обоих стоит InTouch10.
Есть ли какой нибудь простой способ организовать обмен данными между ними? Скажем передать значение тэга с одного АРМа на другой.
Спасибо.
Din
 
Сообщения: 30
Зарегистрирован: Пн апр 20, 2009 1:59 pm

Re: Обмен данными между двумя АРМ

Сообщение mak » Ср апр 22, 2009 5:07 pm

Din писал(а):Доброго времени суток.
Есть два АРМа. Находятся в общей локальной сети. На обоих стоит InTouch10.
Есть ли какой нибудь простой способ организовать обмен данными между ними? Скажем передать значение тэга с одного АРМа на другой.
Спасибо.


Присоединяюсь к вопросу!
mak
 
Сообщения: 64
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 2:08 am

Сообщение Misha » Ср апр 22, 2009 5:58 pm

Так проблем в этом вообще никаких.
Данные можно забирать с другого InTouch'а точно также как с контроллера по DDE или SuiteLinc......
В настройках внешнего тега указать:
Node Name - имя машины на котором стоит тот самый другой InTouch,
Topic - TagName,
Application Name - View,
Item - Имя тега другого интача.
Misha
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2008 1:38 pm

Сообщение Din » Ср апр 22, 2009 6:13 pm

Спасибо Миша.
Все работает. Все предельно просто. :)
Din
 
Сообщения: 30
Зарегистрирован: Пн апр 20, 2009 1:59 pm

Сообщение skom » Вт апр 28, 2009 7:06 pm

Din писал(а):Спасибо Миша.
Все работает. Все предельно просто. :)

Только для этого не обязательно создавать теги. Можно использовать адресацию AccessName:Item.
skom
 
Сообщения: 173
Зарегистрирован: Вт окт 02, 2007 5:25 pm

Сообщение Людмила » Пн июн 28, 2010 6:50 am

А у меня следующий вопрос. На одном из компьютеров нельзя изменить значение тэга: ни внешнего, ни ссылки на внутренний тэг. Возможно ли, что дело в лицензии? Ведь на других компьютерах работают и внешние теги и адрессация AccessName:Item со ссылкой на внутренний тэг.
Людмила
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 6:42 pm

Сообщение Klinkmann_Msk » Пн июн 28, 2010 6:59 am

To Людмила:

1. Что в логах SMC на время попытки изменения значений?
2. Если лицензия Factory Focus/InTouch ReadOnly, то такое возможно.
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение Spaun » Ср мар 30, 2011 1:43 am

День добрый.
Интересно, а как сабж организовать в терминальной среде?
То-есть обмен данными между приложениями в разных сессиях на 1 сервере.
Подозреваю что нужно как-то прописать сессию в Node Name, но пока ничего не получилось...
Может кто сталкивался?
Spaun
 
Сообщения: 105
Зарегистрирован: Вс ноя 29, 2009 10:35 am

Сообщение Генератор зла » Ср мар 30, 2011 6:27 am

Spaun писал(а):День добрый.
Интересно, а как сабж организовать в терминальной среде?
То-есть обмен данными между приложениями в разных сессиях на 1 сервере.
Подозреваю что нужно как-то прописать сессию в Node Name, но пока ничего не получилось...
Может кто сталкивался?

Напрямую - никак. Пишите в текстовые файлы, БД или в теги отдельного InTouch (не сессии).
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm


Вернуться в Другое