InTouch 9.5 <> DASSIDirect <> S5T

Вопросы, не попадающие в другие разделы.

InTouch 9.5 <> DASSIDirect <> S5T

Сообщение NewOrdered » Чт сен 29, 2011 7:32 pm

Добрый день!

Пытаюсь читать данные в формате S5T (таймер) из S7-300.
Задача-максимум - сделать параметрируемый таймер (ввод заданного времени пользователем)

Согласно мануалу (глава Item Naming) для этого типа данных необходимо к Item Name добавить суффикс S5T
В консоли DASSIDirect (Local > Device Groups) я вижу значение тега в нужном формате (например, 6s530ms), но вот с отображением в интаче проблемы.
Я выбрал тип тега I/O Integer и вижу лишь "целую" часть - 6. В принципе, точность в одну секунду для данного случая вполне достаточна, но когда я пытаюсь сделать User Inputs для этого тега и ввести туда другое число - то значение в контроллере обнуляется (возможно сервер ВВ записывает его туда в неверном формате??).
Как быть?
Есть ли возможность читать/писать данные в фомате S5T?

Спасибо.
NewOrdered
 
Сообщения: 232
Зарегистрирован: Пн ноя 15, 2010 7:48 am
Откуда: Kaliningrad

Re: InTouch 9.5 <> DASSIDirect <> S5T

Сообщение Spaun » Пт сен 30, 2011 6:55 am

Всё так, но тип тега - message.
И всё заработает.:)
Spaun
 
Сообщения: 105
Зарегистрирован: Вс ноя 29, 2009 10:35 am

Re: InTouch 9.5 <> DASSIDirect <> S5T

Сообщение Генератор зла » Пт сен 30, 2011 12:17 pm

Suffix S5T
All items with the following data format and suffix S5T are
converted from S5T to a message and back to store a value in
the range of 0ms to 2h46m30s.
Так что не всё у Вас "согласно мануалу" ;)
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: InTouch 9.5 <> DASSIDirect <> S5T

Сообщение NewOrdered » Пт сен 30, 2011 12:49 pm

Генератор зла, Spaun - спасибо, заработало.
NewOrdered
 
Сообщения: 232
Зарегистрирован: Пн ноя 15, 2010 7:48 am
Откуда: Kaliningrad


Вернуться в Другое

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47