Здравствуйте. Возникла необходимость при срабатывании дискретного аларма в аларм листе появлялось аналоговое значение счётчика из PLC. Можно это как нибудь привязать к аларму комментариям например?
Делай что должно, и будь что будет.
curbat
 
Сообщения: 63
Зарегистрирован: Вт мар 09, 2010 9:45 am

Re: IntegerAlarm

Сообщение Генератор зла » Чт ноя 24, 2011 11:21 am

Поле .AlarmComment
Только придётся делать через промежуточный тег.
Типа:
Tag1 = I/O Discrete (No Alarm)
Tag2 = Memory Discrete (Alarm State = On)
Tag3 = I/O Integer (Counter)

Скрипт Data Change (Tag1)
if Tag1 = True then
Tag2.AlarmComment = "Авария" + StringFromIntg(Tag3,10);
endIf;
Tag2=Tag1;