InTouch 9.5 + DASSIDirect: пропала связь с одним из PLC

Вопросы, не попадающие в другие разделы.

InTouch 9.5 + DASSIDirect: пропала связь с одним из PLC

Сообщение NewOrdered » Вт янв 10, 2012 3:59 pm

Добрый день!
Столкнулся со странной проблемой:
Есть АРМ1 InTouch 9.5 + DASSIDirect, настроен на работу с несколькими ПЛК (данная конфигурация работает уже несколько лет без сбоев). На днях пропала связь с одним из них (изменения не вносились ни в конфигурацию ПЛК, ни в конфигурацию сети, ни в конфигурацию ПО). С остальными связь в порядке.
При этом есть особенности:
- ПЛК, с которым нет связи, пингуется с этого АРМ1;
- удаление и создание заново ПЛК в SMC-консоли АРМ1 проблему не решило;
- другой АРМ2 (InTouch 9.5 + DASSIDirect), работающий с этим же ПЛК, прекрасно его "видит" (связь в порядке);
- на АРМ2 немного отличается конфигурация DASSIDirect (названием топика);
- При запуске АРМ1 в логах появляется:
Код: Выделить всё
21063595   10.01.2012   11:25:29   5832   5836   Info   INTSPT   Node "localhost" connected
21063596   10.01.2012   11:25:31   2872   1080   DASProtFail   DASSIDirect   Connection aborted
21063597   10.01.2012   11:25:31   5832   5836   Info   VIEW   Loading Script DLL: INTSPT.DLL
21063598   10.01.2012   11:25:53   5832   5836   Info   VIEW   Loading Script DLL: WZALMOBJ.DLL
21063599   10.01.2012   11:26:26   2872   4996   DASProtFail   DASSIDirect   Connection aborted
21063600   10.01.2012   11:26:29   2872   5716   DASProtFail   DASSIDirect   Connection aborted
21063601   10.01.2012   11:27:29   2872   2984   DASProtWarn   DASSIDirect   Update item (DB4,INT48, quality=0x0008) on PDFastPoke
21063602   10.01.2012   11:27:29   2872   2984   DASProtWarn   DASSIDirect   Update item (DB406,X28.0, quality=0x0008) on PDFastPoke

и т.д. по всем айтемам.

В чем может быть проблема?

P.S. На данный момент я вышел из положения, подправив Access Name в проекте на АРМ1 (указал IP-адрес и имя топика АРМ2). При таком раскладе обмен данными с ПЛК конечно же есть (на обоих АРМ).25
NewOrdered
 
Сообщения: 232
Зарегистрирован: Пн ноя 15, 2010 7:48 am
Откуда: Kaliningrad

Re: InTouch 9.5 + DASSIDirect: пропала связь с одним из PLC

Сообщение Генератор зла » Вт янв 10, 2012 4:10 pm

IP АРМа или ПЛК менялся? Имя ПК АРМа менялось? Настройки Gateway, DNS, WINS менялись?
Антивирусы, фаерволы обновлялись?
Сервиспаки/патчи для ОС устанавливались?
Отловите по логам момент возникновения проблемы и проанализируйте, что делалось?
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: InTouch 9.5 + DASSIDirect: пропала связь с одним из PLC

Сообщение NewOrdered » Ср янв 11, 2012 6:35 pm

IP АРМа или ПЛК менялся? Имя ПК АРМа менялось? Настройки Gateway, DNS, WINS менялись?
Антивирусы, фаерволы обновлялись?
Сервиспаки/патчи для ОС устанавливались?
Отловите по логам момент возникновения проблемы и проанализируйте, что делалось?


Достоверно точно знаю, что IP-адреса, имена ПК АРМ, настройки DNS, Gateway и пр. НЕ ИЗМЕНЯЛИСЬ (статические).
Обновления ОС на данные АРМ не устанавливаются. Оперативный персонал не имеет доступа к рабочему столу и дисковой подсистеме ПК.

Проблема возникла 6.01.2012. Судя по логам LogViewer'а SMC АРМ1 был перезагружен, а вот файл логов системы AppEvent.Evt на этой машине поврежден.
Восстановление последнего работоспособного образа системы (от 12.2011) на ПК АРМ1 тоже не помогло, проблема осталась.
NewOrdered
 
Сообщения: 232
Зарегистрирован: Пн ноя 15, 2010 7:48 am
Откуда: Kaliningrad

Re: InTouch 9.5 + DASSIDirect: пропала связь с одним из PLC

Сообщение Генератор зла » Ср янв 11, 2012 6:54 pm

Насколько я помню, у S7-процессоров есть настройка на количество подключений (OP, ПК, ПЛК,...) Может превышен предел? Попробуйте его увеличить. Он в HW Configuration, в настройках то ли проца, то ли коммуникационника.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: InTouch 9.5 + DASSIDirect: пропала связь с одним из PLC

Сообщение NewOrdered » Ср янв 11, 2012 7:57 pm

Генератор зла, да вы правы, чудес не бывает.
Помог откат к конфигурации CPU от 28.12.2011 (!!!). Простое изменение кол-ва соединений в свойствах CPU тоже не помогло, а вот откат помог.

Прямо детектив получается. 8 дней поработало, а ровно на праздниках встрепенулось и перестало :)
NewOrdered
 
Сообщения: 232
Зарегистрирован: Пн ноя 15, 2010 7:48 am
Откуда: Kaliningrad


Вернуться в Другое

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74