BugiVugi писал(а):1. Сервер. Железо промышленной конфигурации. ОС - Windows XP SP3.
2. Виртуальная машина. OC - Windows XP SP2.
BugiVugi писал(а):ARM - Windows XP SP3 32bit
- SQL Server 2005 SP2
- IAS 3.0 (установлено все) + patch AppServer_30_P03 + AppServer_30_SP2
- InToch 10 + InTouch10P03_English + InTouch10SP2_English
Визуализация + разработка и развертывание проекта. Почему так. Конфигурация была изменена и вместо run-time ключа поставили ключ разработчика.
Виртуальная машина (ВМ) - Windows XP SP3 32bit
Может я и зануда, но чем чётче сформулирован вопрос и даны исходные данные, тем быстрее и правильнее будет получен ответ. Хотя, SP2 или SP3 - не важно, с обоими работает.
BugiVugi писал(а):- IAS 3.0 (установлен компонент репозитарий) + patch AppServer_30_P03 + AppServer_30_SP2
Тоже не совсем в тему, но вдруг пригодится... Достаточно только SP2 (как для IAS 3.0, так и для InTouch 10.0). Это самое последнее обновление, Patch 03 в него включён.
BugiVugi писал(а):- InSQL 9.0
Рекомендуется поставить Patch 01. Хотя к экспорту/импорту тоже никакого отношения не имеет.
BugiVugi писал(а):SQL Server 2005 SP2
То, что надо.
BugiVugi писал(а):На ARMе был создан проект и сделан его экспорт в бэкап (Б1). Делалось в IDE ее средствами. После этого бэкап проекта был развернут на ВМ и была продолжена разработка проекта. После окончания был сделан новый экспорт и создан бэкап (Б2). Далее читайте сообщение №1 начиная с пункта №3.
То, что Вы сделали, называется экспорт объектов (IDE-Galaxy-Export-All Automation Objects). На большом количестве объектов (у нас ~15K объектов) при экспорте/импорте наблюдаются всякие нюансы. На Вам то нужно было сделать
бэкап! SMC-консоль-Galaxy Database Manager-ПКМ на Галактике-BackUp. Вот такой бэкап разворачивается без каких-либо проблем.
Теперь собственно о
unknown error 0xC0000005 (c0000005) caught at line XXXXНичего связанного с экспортом/импортом я не нашёл, но:
1. EXPORT THE AUTOMATION OBJECTS and then Import them to a whole
new Galaxy.
2. Reapply the ArchestrA account with updated information and reboot the machine. (Т.е. советуют перенабить аккаунт с помощью Change Nettwork Account)
3. Go to Control Panel/Services, and select MS SQL Server. Change the logon from this account to Local System Account. (по-моему, бред)
4. Upgrade the Application Server version installed on the IDE node to be the same version that is installed on the Galaxy Repository node. (имхо, самая вероятная причина)
Проверьте, на АРМ и ВМ в IDE в правом нижнем углу что пишется? Д.б. IAS 3.0 SP2.
Одинаково в обеих IDE.
В подтверждение п. 4 вырезка из SP2 для IAS 3.0:
L00084205: After the Galaxy is upgraded to Application Server 3.0 SP1, the error message "Unknown error 0xC0000005 (c0000005) raised" appears in the SMC LogViewer. (See SR33810549)
Т.е. эта трабла и была решена в SP2. Скорее всего у Вас один из IAS непропатчен корректно. Нужно переинсталлировать.
BugiVugi писал(а):"Sethandler not called! Could not get primitivepackage!"
Ничего путного по этому поводу не нашёл, но смутно вспоминаю что сам это встречал. Связано было именно с несовпадушками версий.
Vita est dolor.