Страница 1 из 1

задержка квитирования аларма

СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 4:14 pm
Yump
Можно ли создать аларм, который включался бы при отсутствии квитирования другого аларма в течении определенного промежутка времени? например, если оператор уснул :)

СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 6:17 pm
Misha
А как интересно другой аларм сможет разбудить уснувшего оператора???
А вообще помоему никаких проблем в генерации аларма при неквитировании в течении определенного промежутка времени нет - нужно просто при появлении первого аларма запускать "таймер" и ждать что произойдет раньше - будет аларм все таки квитирован или всетаки таймер досчитает раньше.
Если все это делать в Интаче то я бы сделал примерно следующее - завел бы скрипт WhileTrue и в качестве условия вписал бы TagName.UnAck, в качестве действия как раз и сделал бы установку в аварийное состояние этого самого другого аварийного тега...........

СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 6:31 pm
Yump
мдя, точно про condition script я что-то и не подумал...
таймеров-то нет в интаче...
а нужно для того, чтобы начальству не ковыряться в логах базы и не вычислять время реакции оператора, т.е. чтобы косяк оператора обнаруживался явно =D