Асинхронное мигание обьектов в InTouch 10.1

Вопросы, не попадающие в другие разделы.

Асинхронное мигание обьектов в InTouch 10.1

Сообщение @ND » Чт июн 03, 2010 8:03 am

После перехода с Intoch 9.0 на InTouch 10.1 столкнулся со следующей проблемой:

Стандартные обьекты, типа прямоугольник, круг и. т. д. имеют разную фазу мигания, если сигналы на мигание пришли в разное время. Что сильно ухудшает общую картину восприятия.

В версии 9.0 мигание происходило синхронно, не завися от времени прихода сигнала.

Может где какая настройка есть?

Изображение

Изображение
@ND
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Чт май 27, 2010 5:17 am

Сообщение dEVILoper » Чт июн 03, 2010 10:31 am

присоединяюсь к вопросу - довольно неприятно, когда происходит эта рассинхронизация. помогает только обновление окна...
dEVILoper
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Пт май 07, 2010 7:06 am
Откуда: Russia

Сообщение Klinkmann_Msk » Чт июн 03, 2010 11:39 am

To @ND, dEVILoper:

Попробуйте в условие Expression-Blink When:
DI1
добавить:
DI1 and ($Second mod 2 == 0)
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение dEVILoper » Чт июн 03, 2010 12:13 pm

To Klinkmann_Msk
с таким же успехом я могу это условие написать и в FillColor->Discrete :D
а хочется чтоб автоматически... иначе функция этого самого Blink'a не совсем понятна))
dEVILoper
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Пт май 07, 2010 7:06 am
Откуда: Russia

Сообщение Klinkmann_Msk » Чт июн 03, 2010 12:30 pm

To dEVILoper:

Есть мнение ( :) ), что так было всегда. Просто новые версии InTouch обросли функционалом и движок стал работать медленнее. А в старых версиях движок успевал обрабатывать условия Blink одновременно.
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение VoFFka » Пт июн 18, 2010 2:04 pm

Доброго времени суток...Мож кому пригодится...я использую Condition Script для Blink ...поставить равное значение, получаем обычное мигание, меняем одно значение в большую или меньшую сторону , получаем Flash


Condition Script:{800ms scan time} Blink\Blink2==1
Last Modified Date/Time : Thu Jul 27 09:39:30 2009
Condition:
{800ms scan time} Blink\Blink2==1
Comment: 800ms scan time
Script While False every 800 msec:
Blink\Blink2=1;
Script While True every 800 msec:
Blink\Blink2=0;