Уставки аналоговых тегов
Добавлено:
Ср сен 08, 2010 5:59 am
dEVILoper
Тут на форуме поднимался вопрос по сохранению уставок, но ответа внятного не прозвучало... Так есть ли возможность сохранения введенных в рантайме уставок у аналога (.HiHi/Hi/Lo/LoLolimit)?
p.s. играясь галками retentive value, retentive parametrs, alarm enable ratentive, нужного эффекта не увидел...
Добавлено:
Ср сен 08, 2010 10:44 am
Klinkmann_Msk
To dEVILoper:
За это отвечает поле retentive parametrs у аналоговых тегов.
Как альтернативный вариант - храните уставки в контроллере.
Добавлено:
Ср сен 08, 2010 11:00 am
dEVILoper
To Klinkmann_Msk:
Была бы возможность ведение уставок в контроллере - сделал бы не задумываясь))
Добавлено:
Ср сен 08, 2010 11:12 am
Klinkmann_Msk
To dEVILoper:
Только что проверил. Retentive parametrs работает корректно.
Добавлено:
Ср сен 08, 2010 11:32 am
dEVILoper
To Klinkmann_Msk:
А поподробней можно? У меня есть I/O ReadOnly тег с активным значением retentive parametrs. В режиме Runtime я ввожу необходимые уставки. Закрываю, запускаю снова Viewer - в уставах лежат значения, определенные ранее в словаре тэгов. Я что-то не так делаю? У меня хранятся они до выхода из Runtime.
Добавлено:
Ср сен 08, 2010 11:50 am
Klinkmann_Msk
To dEVILoper:
Работает и с Readonly. Как Вы и описывали. Попробуйте стереть файлы Retentive.* из папки с проектом. Снимите аттрибут Readonly с самой папки и всех файлов в ней. Убедитесь, что файловая система = NTFS.
Что в логах SMC?
Что за версия InTouch?
Какая операционка?
Антивирусы/фаерволы?
Добавлено:
Ср сен 08, 2010 12:19 pm
dEVILoper
To Klinkmann_Msk:
Спасибо, все заработало - удалил старые файлы, снял атрибут Readonly с папки.