Страница 1 из 1

Log Viewer

СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 11:50 am
Anna
Будьте добры, подскажите пожалуйста, у меня в лог вьювере не отображаются логи после незавершенной загрузки тегов из файла в InTouch. В чем может быть проблема?

Re: Log Viewer

СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 8:31 pm
skom
Anna писал(а):Будьте добры, подскажите пожалуйста, у меня в лог вьювере не отображаются логи после незавершенной загрузки тегов из файла в InTouch. В чем может быть проблема?

Может быть включен фильтр?

СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 7:38 am
Anna
нет, фильтры не стоят. Проблема в том, что InTouch не сохраняет логи в указанную ему папку, странно. На объекте все работает, а тут нет. Может я где-то какие-то еще настройки пропустила, понять не могу.

СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 9:26 am
Klinkmann_Msk
To Anna:

"Проблема в том, что InTouch не сохраняет логи в указанную ему папку"
Как именно Вы указали ему?

СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 10:01 am
Anna
меню Special > Configure > Historical Logging > Enable Historacal Logging > Keep log files for 30 days > Store Log Files in Specific Directory > ...и указала место куда сохранять, адрес папки указан правильно, все проверила.

СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 10:12 am
Anna
Похоже, это не те настройки, не для тех логов? Извините, я неопытный пользователь интача, помогите пожалуйста разобраться

СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 12:37 pm
Klinkmann_Msk
To Anna:

Это путь для хранения двоичных файлов для построения Histori Trend. В логах SMC пишутся информационные/предупредительные/аварийные логи работы ПО Wonderware (напримет "Не могу подключиться к серверу...", "Превышен тайаут выполнения скрипта", "Ошибка в DLL",...).
Если стоит цель писать мессаджи из InTouch в SMC, то воспользуйтесь ф-цией LogMessage.

СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 1:34 pm
Anna
Да, мне как раз это нужно. Только не могу найти, где эта функция находится, чтобы ей воспользоваться )

И еще вопрос. Перед загрузкой мэйкера появляется окошко с уведомлением "InTouch cannot connect to the SPC Pro Engine. Please Shutdown and Restart." Подскажите пожалуйста, как подключить...?

СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 3:53 am
Klinkmann_Msk
To Anna:

1. "где эта функция находится, чтобы ей воспользоваться )"
LogMessage() Function
Writes a user-defined message to the ArchestrA Log Viewer.

Syntax
LogMessage("Message_Tag");

Parameter
Message_Tag

String to log to the Log Viewer. Actual string or message tagname.

Remarks
This is a very powerful function for troubleshooting InTouch scripting. By strategically placing LogMessage() functions in your scripts, you can determine the order of QuickScript execution, the performance of scripts, and identify the value of tags both before they are changed and after they have been affected by the QuickScript. Each message posted to the Log Viewer is stamped with the exact date and time.

Example(s)
LogMessage("Report Script is Running");
The above statement would print the following to the Log Viewer:
94/01/14 15:21:14 WWSCRIPT Message:Report Script is Running.

LogMessage("The Value of MyTag is " + Text(MyTag, "#"));
MyTag = MyTag + 10;
LogMessage("The Value of MyTag is " + Text(MyTag, "#"));

Related Topics

Logging Messages to the Log Viewer

Т.о. воспольоваться ей можно в любом скрипте путём вызова LogMessage("Message_Tag");

2. "Перед загрузкой мэйкера появляется окошко с уведомлением "InTouch cannot connect to the SPC Pro Engine. Please Shutdown and Restart." Подскажите пожалуйста, как подключить...?"
Подключение и настройка SPC Pro дело муторное и непростое. В посте этого не прописать. Проще "это" отключить :) Удалите из папки проекта файлы SPC.INI, SPCPASSWORD. Возможно и другие, начинающиеся с "SPC".

СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 6:40 am
Anna
Ок, поняла, спасибо большущее )