Сообщение curbat » Ср дек 08, 2010 11:25 am

Здравствуйте.
Такой вопрос, InTouch смотрит в две сети Mbplus и RS-485 каким образом можно переслать данные из одной сети в другую?
curbat
 
Сообщения: 63
Зарегистрирован: Вт мар 09, 2010 9:45 am

Re: Move

Сообщение Klinkmann_Msk » Ср дек 08, 2010 12:31 pm

curbat писал(а):Здравствуйте.
Такой вопрос, InTouch смотрит в две сети Mbplus и RS-485 каким образом можно переслать данные из одной сети в другую?

Две сети - два Access Names. Один I/O тег - на MBPlus, другой - на RS485. По DataChange (например) значение одного тега присваивается другому.
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение curbat » Ср дек 08, 2010 1:30 pm

Присваивается, это TAG_mbplus = TAG_rs_485. Я правильно понял?
Последний раз редактировалось curbat Ср дек 08, 2010 3:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
curbat
 
Сообщения: 63
Зарегистрирован: Вт мар 09, 2010 9:45 am

Сообщение Klinkmann_Msk » Ср дек 08, 2010 1:36 pm

curbat писал(а):Присваивается, это TAG_mbplus = TAG_rs_485. Я правильно понял? [/list]

Совершенно верно.