Страница 1 из 1

Move

СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 11:25 am
curbat
Здравствуйте.
Такой вопрос, InTouch смотрит в две сети Mbplus и RS-485 каким образом можно переслать данные из одной сети в другую?

Re: Move

СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 12:31 pm
Klinkmann_Msk
curbat писал(а):Здравствуйте.
Такой вопрос, InTouch смотрит в две сети Mbplus и RS-485 каким образом можно переслать данные из одной сети в другую?

Две сети - два Access Names. Один I/O тег - на MBPlus, другой - на RS485. По DataChange (например) значение одного тега присваивается другому.

СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 1:30 pm
curbat
Присваивается, это TAG_mbplus = TAG_rs_485. Я правильно понял?

СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 1:36 pm
Klinkmann_Msk
curbat писал(а):Присваивается, это TAG_mbplus = TAG_rs_485. Я правильно понял? [/list]

Совершенно верно.