Страница 1 из 1
Нужна помощь(((
Добавлено:
Сб апр 16, 2011 5:35 am
aleksandr
Приветствую всех!
Господа есть ли кто из Н.Новгорода кто могбы помочь с InTouch!!!
у меня дипло горит по этой теме =(((
Re: Нужна помощь(((
Добавлено:
Пн апр 18, 2011 3:31 am
ingram
aleksandr писал(а):Приветствую всех!
Господа есть ли кто из Н.Новгорода кто могбы помочь с InTouch!!!
у меня дипло горит по этой теме =(((
А что ты именно хочешь в диплом если просто про инточ я где то в инете видел такое ищи а если проект какой нибудь дак ты его просто замучаешься отвечать потом
Добавлено:
Пн апр 18, 2011 4:35 am
aleksandr
проект у меня!!!
группа насосов управляемых ПЧ и контроллером твидо!
вот надо как то InTouch и твидо связать, пока безуспешно=(
Добавлено:
Пн апр 18, 2011 4:43 am
aleksandr
хотя бы просто наладить связь!!! передать единицу информации!!! о все проекте я уже не думаю....
Добавлено:
Пн апр 18, 2011 5:01 am
Генератор зла
aleksandr писал(а):хотя бы просто наладить связь!!! передать единицу информации!!! о все проекте я уже не думаю....
Если у Twido сеть Modbus Serial, то инсталлируете DASMBSerial, настраиваете на 1 тег и в Excel:
A1=DASMBSerial|
ModbusPLC Object (или COM_PORT Object, подробнее см. DASMBSerial.pdf)!$SYS$Status
Если у Twido сеть Modbus IP, то инсталлируете DASMBTCP, настраиваете на 1 тег и в Excel:
A1=DASMBSerial|
ModbusPLC Object (подробнее см. DASMBTCP.pdf)!$SYS$Status
Добавлено:
Пн апр 18, 2011 5:13 am
aleksandr
так это мне все ясно!!!=)
проблема в другом!!! ставлю этот драйвер на комп DasMBSerial!!! он пустой не дает добавить новый ком порт!!! кучу вариантов уже перебрал! вот и хотелось быпопросить конкретной помощи у знающих людей.
а все инструкции есть у меня...
делов том что данный драйвер у интача на SP2 а на компе стоит SP3...может в этом беда...
Добавлено:
Пн апр 18, 2011 5:21 am
Генератор зла
aleksandr писал(а):так это мне все ясно!!!=)
проблема в другом!!! ставлю этот драйвер на комп DasMBSerial!!! он пустой не дает добавить новый ком порт!!! кучу вариантов уже перебрал! вот и хотелось быпопросить конкретной помощи у знающих людей.
а все инструкции есть у меня...
делов том что данный драйвер у интача на SP2 а на компе стоит SP3...может в этом беда...
Что-нибудь в логгере пишется?
Добавлено:
Пн апр 18, 2011 5:30 am
aleksandr
нет.... пустоее дерево.... аркестра не видно даже как написано в инструкции
Добавлено:
Пн апр 18, 2011 6:01 am
Генератор зла
aleksandr писал(а):нет.... пустоее дерево.... аркестра не видно даже как написано в инструкции
Совсем никаких записей в Log Viewer ?
Попробуйте сбросить рег. настройки ОС в English USA
Имя компьютера, имя пользователя (wwAdmin), пароль - английские?
Добавлено:
Пн апр 18, 2011 6:05 am
ingram
aleksandr писал(а):нет.... пустоее дерево.... аркестра не видно даже как написано в инструкции
если по модбасу попробуй разные опс сервера например automatedsolution или lectus по ком нормально цепляются к любому контроллеру
Добавлено:
Пн апр 18, 2011 6:18 am
aleksandr
где можно взять эти сервера? у меня есть OPC-link стандартный и Link-master.
работал с унитрониксом, у него вообще все шекарно, хороший драйвер, поставил пару галочек выбрал комп-порт тип кконтроллера скорость передачи с бубном поплясал и ВСЕ. радуйся... а тут же....
Добавлено:
Пн апр 18, 2011 9:41 am
ingram
aleksandr писал(а):где можно взять эти сервера? у меня есть OPC-link стандартный и Link-master.
работал с унитрониксом, у него вообще все шекарно, хороший драйвер, поставил пару галочек выбрал комп-порт тип кконтроллера скорость передачи с бубном поплясал и ВСЕ. радуйся... а тут же....
В этих примерно также все настройки сделаешь и все будет ок а их поищи в инете
Добавлено:
Пн апр 18, 2011 10:58 am
aleksandr
спасибо!!!
Lectus Modbus OPC and DDE server мне понравился!!! вечером сегодня буду пробовать!!!