Страница 1 из 1

Alarm DB Logger Manager - некорректная работа

СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 3:35 pm
NewOrdered
Добрый день!
Пытаюсь настроить и запустить Alarm DB Logger, но при нажатии "Start" появляется надпись "Initialization in progress.." и на этом всё.

Изображение

Сбор событий и алармов естественно не идет.

Windows Server 2003 SE SP2
База данных WWALMDB создана, соединение с ней проверено (средствами того же менеджера). Logger настроен как служба.

В чем может быть дело?

Re: Alarm DB Logger Manager - некорректная работа

СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 6:33 am
Spaun
Alarm DB Logger Manager работает только в консольном сеансе.
Если запускать из-под терминального подключения(как Вы и делаете), то такое окно и будет.

Re: Alarm DB Logger Manager - некорректная работа

СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 4:28 pm
NewOrdered
Spaun писал(а):Alarm DB Logger Manager работает только в консольном сеансе.
Если запускать из-под терминального подключения(как Вы и делаете), то такое окно и будет.



Спасибо, что прояснили этот вопрос. А где можно почитать, как настроить и запустить эту службу в случае:
1) отсутствия прямого доступа к раб. станции (т.е. только терминально или ч-з консоль)
2) в случае, если это виртуальная среда (возможно есть какие-то ограничения или нюансы)
?

Re: Alarm DB Logger Manager - некорректная работа

СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 4:54 pm
Генератор зла
Autostart Alarm DB Logger
Method 1
Configure as an NT Service. This option is found in Settings within the Alarm DB Logger Manager.

Method 2
To start Alarm DB Logger automatically without starting it as a Service, add the executable WWAlmLogger.exe to the Startup folder.

Method 3
To start Alarm DB Logger automatically when starting the InTouch application, put the following in the Application OnStartup script.

StartApp "WWAlmLogger.exe";

Re: Alarm DB Logger Manager - некорректная работа

СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 5:59 pm
NewOrdered
Spaun, подскажите, а утилита Alarm DB Purge-Archive также имеет ограничение по использованию в терминальном сеансе?

Re: Alarm DB Logger Manager - некорректная работа

СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 6:59 pm
Spaun
Ещё-бы понять что Вы имеете ввиду...
Ручная очистка/архивирование из-под сессии работать будет (если вы об этом). С правами админа конечно.