InTouch 9.5 <> DASSIDirect <> S5T

СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 7:32 pm
NewOrdered
Добрый день!

Пытаюсь читать данные в формате S5T (таймер) из S7-300.
Задача-максимум - сделать параметрируемый таймер (ввод заданного времени пользователем)

Согласно мануалу (глава Item Naming) для этого типа данных необходимо к Item Name добавить суффикс S5T
В консоли DASSIDirect (Local > Device Groups) я вижу значение тега в нужном формате (например, 6s530ms), но вот с отображением в интаче проблемы.
Я выбрал тип тега I/O Integer и вижу лишь "целую" часть - 6. В принципе, точность в одну секунду для данного случая вполне достаточна, но когда я пытаюсь сделать User Inputs для этого тега и ввести туда другое число - то значение в контроллере обнуляется (возможно сервер ВВ записывает его туда в неверном формате??).
Как быть?
Есть ли возможность читать/писать данные в фомате S5T?

Спасибо.

Re: InTouch 9.5 <> DASSIDirect <> S5T

СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 6:55 am
Spaun
Всё так, но тип тега - message.
И всё заработает.:)

Re: InTouch 9.5 <> DASSIDirect <> S5T

СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 12:17 pm
Генератор зла
Suffix S5T
All items with the following data format and suffix S5T are
converted from S5T to a message and back to store a value in
the range of 0ms to 2h46m30s.
Так что не всё у Вас "согласно мануалу" ;)

Re: InTouch 9.5 <> DASSIDirect <> S5T

СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 12:49 pm
NewOrdered
Генератор зла, Spaun - спасибо, заработало.