IntegerAlarm
Добавлено:
Ср ноя 23, 2011 6:47 pm
curbat
Здравствуйте. Возникла необходимость при срабатывании дискретного аларма в аларм листе появлялось аналоговое значение счётчика из PLC. Можно это как нибудь привязать к аларму комментариям например?
Re: IntegerAlarm
Добавлено:
Чт ноя 24, 2011 11:21 am
Генератор зла
Поле .AlarmComment
Только придётся делать через промежуточный тег.
Типа:
Tag1 = I/O Discrete (No Alarm)
Tag2 = Memory Discrete (Alarm State = On)
Tag3 = I/O Integer (Counter)
Скрипт Data Change (Tag1)
if Tag1 = True then
Tag2.AlarmComment = "Авария" + StringFromIntg(Tag3,10);
endIf;
Tag2=Tag1;