Проблемы со скриптом во вкладке “Application” и тегами

Вопросы, не попадающие в другие разделы.

Проблемы со скриптом во вкладке “Application” и тегами

Сообщение Klim Chugunkin » Ср мар 21, 2012 11:09 am

Здравствуйте, Уважаемые Коллеги !
Имеется следующий насущный вопрос :
1. Не смогли реализовать в полном объёме скрипт во вкладке “Application” , такое ощущение что ограничение по знакам для данного типа скрипта, не ужели это так ? Уже и увеличивали время опроса , 1 -1000 мСек объём знаков не изменился. Подскажите что «не так»?
2. В программе используются внутренняя переменные «Memory Real», и с ними возникли проблемы с архивацией, т.е. какое-то «Чуровское волшебство» они то пишутся , то не пишутся , ведут себя не адекватно…к тому же хоть и стоят галочки на «Retentive Value» «Retentive Parameters» после закрытия/открытия проекта все значения переменных «Memory Real» обращаются в ноль …
Ну в сущности вопрос в том как написать скрипт во вкладке “Application” нужного размера, а по тегам «Memory Real» хотелось бы решить возникшие проблемы.
Заранее благодарю.
Klim Chugunkin
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2012 12:06 pm

Re: Проблемы со скриптом во вкладке “Application” и тегами

Сообщение Генератор зла » Ср мар 21, 2012 11:41 am

Klim Chugunkin писал(а):Не смогли реализовать в полном объёме скрипт во вкладке “Application” , такое ощущение что ограничение по знакам для данного типа скрипта, не ужели это так ?

Боюсь спросить какое количество страниц занимает этот скрипт? Application - какой именно? StartUp, While, ShootDown?
Klim Chugunkin писал(а):Уже и увеличивали время опроса , 1 -1000 мСек объём знаков не изменился. Подскажите что «не так»?

И не изменится.
Limitations of Application Scripts
Application scripts that are executed when WindowViewer starts or shuts down have limitations on their interaction with other objects.

You cannot use On Startup application scripts to:
- Reference ActiveX methods, properties, or events.
- Read from or write to controls and I/O tagnames or remote references.
- Run data change scripts and condition scripts.

You cannot use On Shutdown application scripts to:
- Read from or write to controls and I/O tagnames or remote references.
- Start other applications.

Все условия соблюдаются?
Klim Chugunkin писал(а):В программе используются внутренняя переменные «Memory Real», ... они то пишутся , то не пишутся , ведут себя не адекватно

Логи есть?
Klim Chugunkin писал(а):хоть и стоят галочки на «Retentive Value» «Retentive Parameters» после закрытия/открытия проекта все значения переменных «Memory Real» обращаются в ноль …

Закройте WM и WV, откройте папку проекта, удалите все файлы Retentive.* Profit.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Проблемы со скриптом во вкладке “Application” и тегами

Сообщение Klim Chugunkin » Ср мар 21, 2012 1:00 pm

Скрипт в «Application» «While Running», объём скрипта 24693 символа …
Klim Chugunkin
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2012 12:06 pm

Re: Проблемы со скриптом во вкладке “Application” и тегами

Сообщение Генератор зла » Ср мар 21, 2012 1:07 pm

Попробуйте умерить свои аппетиты :)
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Проблемы со скриптом во вкладке “Application” и тегами

Сообщение Генератор зла » Ср мар 21, 2012 2:50 pm

InTouch scripts can contain a maximum of 22K characters including spaces and have a 32K physical size limit.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm


Вернуться в Другое

Кто сейчас на конференции