Страница 1 из 1

Проблемы со скриптом во вкладке “Application” и тегами

СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 11:09 am
Klim Chugunkin
Здравствуйте, Уважаемые Коллеги !
Имеется следующий насущный вопрос :
1. Не смогли реализовать в полном объёме скрипт во вкладке “Application” , такое ощущение что ограничение по знакам для данного типа скрипта, не ужели это так ? Уже и увеличивали время опроса , 1 -1000 мСек объём знаков не изменился. Подскажите что «не так»?
2. В программе используются внутренняя переменные «Memory Real», и с ними возникли проблемы с архивацией, т.е. какое-то «Чуровское волшебство» они то пишутся , то не пишутся , ведут себя не адекватно…к тому же хоть и стоят галочки на «Retentive Value» «Retentive Parameters» после закрытия/открытия проекта все значения переменных «Memory Real» обращаются в ноль …
Ну в сущности вопрос в том как написать скрипт во вкладке “Application” нужного размера, а по тегам «Memory Real» хотелось бы решить возникшие проблемы.
Заранее благодарю.

Re: Проблемы со скриптом во вкладке “Application” и тегами

СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 11:41 am
Генератор зла
Klim Chugunkin писал(а):Не смогли реализовать в полном объёме скрипт во вкладке “Application” , такое ощущение что ограничение по знакам для данного типа скрипта, не ужели это так ?

Боюсь спросить какое количество страниц занимает этот скрипт? Application - какой именно? StartUp, While, ShootDown?
Klim Chugunkin писал(а):Уже и увеличивали время опроса , 1 -1000 мСек объём знаков не изменился. Подскажите что «не так»?

И не изменится.
Limitations of Application Scripts
Application scripts that are executed when WindowViewer starts or shuts down have limitations on their interaction with other objects.

You cannot use On Startup application scripts to:
- Reference ActiveX methods, properties, or events.
- Read from or write to controls and I/O tagnames or remote references.
- Run data change scripts and condition scripts.

You cannot use On Shutdown application scripts to:
- Read from or write to controls and I/O tagnames or remote references.
- Start other applications.

Все условия соблюдаются?
Klim Chugunkin писал(а):В программе используются внутренняя переменные «Memory Real», ... они то пишутся , то не пишутся , ведут себя не адекватно

Логи есть?
Klim Chugunkin писал(а):хоть и стоят галочки на «Retentive Value» «Retentive Parameters» после закрытия/открытия проекта все значения переменных «Memory Real» обращаются в ноль …

Закройте WM и WV, откройте папку проекта, удалите все файлы Retentive.* Profit.

Re: Проблемы со скриптом во вкладке “Application” и тегами

СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 1:00 pm
Klim Chugunkin
Скрипт в «Application» «While Running», объём скрипта 24693 символа …

Re: Проблемы со скриптом во вкладке “Application” и тегами

СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 1:07 pm
Генератор зла
Попробуйте умерить свои аппетиты :)

Re: Проблемы со скриптом во вкладке “Application” и тегами

СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 2:50 pm
Генератор зла
InTouch scripts can contain a maximum of 22K characters including spaces and have a 32K physical size limit.