Страница 1 из 1

Запуск AlarmDBLoggerManager при запуске InTouch Runtime

СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 11:42 am
levandowskiy
Здравствуйте, форучане!
Задача: AlarmDBLoggerManager должен автоматически запускаться при запуске InTouch или InTouch Runtime.

Некоторые собственные соображения по этому поводу: Можно это сделать средствами создания командного файла windows и запуск его из автозагрузки.

Какие Вы предложите решения?

С уважением, Александр!

Re: Запуск AlarmDBLoggerManager при запуске InTouch Runtime

СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 12:09 pm
Генератор зла
Некоторые собственные соображения по этому поводу:
внимательно прочитать пояснения ко всем "галочкам" во всех окнах настройки AlarmDBLoggerManager.
:)

Re: Запуск AlarmDBLoggerManager при запуске InTouch Runtime

СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 12:49 pm
levandowskiy
Генератор , Вы имеете ввиду установить флаг "как службу Windows"?

Ну тогда непонятно когда она будет запускаться...

Re: Запуск AlarmDBLoggerManager при запуске InTouch Runtime

СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 12:52 pm
Генератор зла
Как и все службы Win - при старте ОС.

Re: Запуск AlarmDBLoggerManager при запуске InTouch Runtime

СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 1:23 pm
levandowskiy
При переключении в службу Windows перестаёт регистрировать и писать алармы и события. картина такая (см. рисунок)

Re: Запуск AlarmDBLoggerManager при запуске InTouch Runtime

СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 1:31 pm
levandowskiy
А в Normal Application всё работает стабильно.

Re: Запуск AlarmDBLoggerManager при запуске InTouch Runtime

СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 1:34 pm
NewOrdered
levandowskiy писал(а):При переключении в службу Windows перестаёт регистрировать и писать алармы и события. картина такая (см. рисунок)


Так это у вас не сама служба логгера Alarm DB Logger не работает, а ActiveX-компонент AlmDBViewCtrl выдает ошибку.

Re: Запуск AlarmDBLoggerManager при запуске InTouch Runtime

СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 1:39 pm
levandowskiy
Это понятно , он не может обновиться из-за того что вроде как все по старому, то есть ничего нет , а при Windows Application полным полна коробочка всегда.

Re: Запуск AlarmDBLoggerManager при запуске InTouch Runtime

СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 1:56 pm
NewOrdered
levandowskiy писал(а):Это понятно , он не может обновиться из-за того что вроде как все по старому, то есть ничего нет , а при Windows Application полным полна коробочка всегда.


Но в сообщении об ошибке на вашем скрине говорится совсем не о проблемах с обновлением, а проблемах с самим OLE-объектом, т.е. с AlarmDBViewCtrl2, который никак не связан с записью событий и алармов в БД.

Может быть, этот топик вам поможет:
http://www.InTouch.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1011&sid=a480a2c413edb96c295dbea390aba942

Re: Запуск AlarmDBLoggerManager при запуске InTouch Runtime

СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 5:23 pm
Генератор зла
Autostart Alarm DB Logger

Method 1
Configure as an NT Service. This option is found in Settings within the Alarm DB Logger Manager.

Method 2
To start Alarm DB Logger automatically without starting it as a Service, add the executable WWAlmLogger.exe to the Startup folder.

Method 3
To start Alarm DB Logger automatically when starting the InTouch application, put the following in the Application OnStartup script.

StartApp "WWAlmLogger.exe";