Помощь с алармами.

Вопросы, не попадающие в другие разделы.

Помощь с алармами.

Сообщение mp3corp » Пн июл 30, 2012 11:04 am

Всем доброго дня. В компонент AlarmViewerCtrl не выводится комментарий к аларму. Этот механизм пытаюсь реализовать след. способом. Через индеректный тег сделал привязки для полей тегов: .LoLoLimit и т.д. потом в ApllicationScript пишу следующее:
IF PT1.LoLoStatus == 1 THEN
PT1.AlarmComment = "бла бла бла";
ENDIF;
Для контроля в обход компонента AlarmViewerCtrl поставил анимацию тупо на окно и... в нем как ни странно комментарий отображается корректно, а в компонент не хочет :cry: .
П.С. В др. проектах комментарии через Expression получал с ПЛК и все выводилось. ПОсмотрел настройки компонента, но ничего связанного с комментариями там не нашел, кроме активации/деактивации столбца комментария.
mp3corp
 
Сообщения: 375
Зарегистрирован: Вт фев 22, 2011 4:47 am

Re: Помощь с алармами.

Сообщение Генератор зла » Пн июл 30, 2012 12:00 pm

Классик сказал: "Поздно пить боржоми, когда почки отвалились" :)
Поздно задавать комментарий, когда аларм уже сработал.
2 тега. Tag1 = I/O, Tag2 = Mem (именно на нём назначаются пределы,......)
Скрипт DataChange Tag1.
If Tag1 <= Tag2.LoLoLimit Then
Tag2.AlarmComment = "Хозяина, беда!!!";
EndIf;
Tag2 = Tag1;
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Помощь с алармами.

Сообщение mp3corp » Пн июл 30, 2012 12:29 pm

Очередной раз пасиб)
mp3corp
 
Сообщения: 375
Зарегистрирован: Вт фев 22, 2011 4:47 am