Страница 1 из 1

Блокировка алармов

СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 3:02 pm
Gakk
Всем привет.
Возникла проблема с блокировкой алармов, хотелось бы узнать, есть ли способ решить ее?
Суть в следующем.При запущеном вьювере оператор снимает галочки обслуживания аварий для аналогового тега, пусть например он снимет галочку для HiHi. Сохранить изменения во время исполнения легко,просто изменяя поле _.AlarmHiHiEnabled и, если нужно поменять само условие возникновения аларма, перезаписывая поле тега _.HiHiLimit. Все это работет.
Но! Если вьювер перезапустить, то все изменения в регистрации алармов, заданные путем изменения поля тега _.AlarmHiHiEnabled сбрасываются и алармы опять отображаются!
Собственно вопрос, есть ли способ блокировать алармы так, чтобы изменения сохранялись на постоянной основе?

Re: Блокировка алармов

СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 3:46 pm
Генератор зла
Check Retentive Parameters box in Tagname dictionary window

Re: Блокировка алармов

СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 4:54 pm
Gakk
Этот пункт выбран, но он никак не влияет на "отключенность" регистрации аларма после перезапуска вьювера, все устанавливается по умолчанию и аларм опять срабатывает.
Вот настройки тега(InTouch 10.0):
Изображение

Re: Блокировка алармов

СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 6:31 pm
Генератор зла
1. Under Special/Configure/Alarms check the Alarm Enable Retentive option.
2. В папке с проектом при выключеном WM и WV удалить все файлы retentiv.* (могут быть повреждены)

Re: Блокировка алармов

СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 11:29 pm
Gakk
Генератор зла

Спасибо! Все заработало!