Страница 1 из 1

Modbus Server

СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 5:52 pm
Gakk
Доброго всем времения суток!
Столкнулся с такой проблемой, попросили разобраться с объектом, на котором телемеханика, скада нарисована в интаче, связь через IO Mobdus Server, который Factory Suite. Разработка не наша, поэтому приходиться ковыряться методом тыка.
Котроллер наш, отечественный,Адам. Стоит эмулятор ком порта, через который и обменивается контроллер данными с сервером.
Так вот, периодически происходит пропадание сигнала, т.е. в окне со статусом соединия стоит Failure, после перезапуска сервера все начинает работать.
Кроме того, некоторые из созданных в самом сервере топиков не обновляеются очень долго(lag стоит равным 0 ms), могут например час-1,5 не обновляться, а другие, настроенные точно так же, обновляеются быстро и сразу. Кроме того при запуске скады сервер выдает ошибку Unable To Open Port as COM4 (это виртуальный ком порт). Но после подтверждения этой ошибки, данные идут.

Понимаю что сказать что то сложно, но все же, кто работал с этим сервером, настраивал его, скажите направления, куда копать? Ибо никакой закономерности в пропадании обновления данных выявить не удалось. Буду очень признателен за советы.

Re: Modbus Server

СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 6:42 pm
mp3corp
У меня на объекте используется данный сервер версии 7.5. Сервер довольно старый, как вариант попробуйте поставить DASMBSerial (родной для InTouch).
А так давайте все поподробнее: ОС, версия InTouch, логи SMC и журнала ОС, антивирусное ПО.
Еще такой вопрос, а зачем используете виртуальный COM-порт? Лучше поставьте преобразователь интерфейса с COM на USB, ктстати тот же ADAM если мне не изменяет память их тоже делает, либо MOXA либо еще какой нить.

Re: Modbus Server

СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 9:38 pm
Gakk
Спасибо за ответ!
Версии ПО я уточню, т.к. меня туда только на следующей неделе отправить обещали, и все подробно отпишу. А за идею с DASMBSerial спасибо, будем пробовать:)

Re: Modbus Server

СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 12:32 pm
mp3corp
На нек. объектах для связи по MODBUS еще использую KepServerEX, тоже неплохая штука)

Re: Modbus Server

СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 6:52 pm
Gakk
Короче говоря ОС- WinXP SP2, InTouch 10.0, Modbus Server 7.5
Поковырялся с ком портом, перенатроил его, и вроде висеть перестал, обновляется быстро. Единственное что некоторые топики, всегда одни и те же, вообще не опрашиваются. Статус соединения GOOD, a Lag = 0...Так как все наcтроено идентично, думаю проблема в адресах модбас, видимо выставлены некорректно. Хотя может и еще какой косяк есть, пока не заметил :D

PS DASMBSerial поставил, вроде настроил, но данные получить не удалось к сожалению:( Будем перечитывать документацию :)

Re: Modbus Server

СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 11:31 am
mp3corp
С Modicon Modbus Server 7.5 у меня др. глюк был. Из 7 топиков, 1 постоянно имел статус - FAILED, но все данные успешно принмались)
А что там с DASMBSerial? Что в логах SMC?