InTouch 10.1 SP3 FSGateway2.0 или OPCLink 8 Помогите!!!

СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 2:53 pm
BuldakovIV
Помогите разобраться!!!
Имеется ОРС сервер прибора Термодат 11м3. Разнообразными ОРС клиентам просматривается items OPС сервера.
При интеграции intouc с ОРС сервером Термодата через OPCLink TOPIC в OPCLink в good, но items и errors 0. см Рис 2
При интеграции intouc с ОРС сервером Термодата через FSGateway наблюдается следующее качество сигнала 00С0 , и больше нечего см рис 3

В FSGateway добавлен OPC Object с выбором ОРС сервером Термодата, в созданый OPC Object дабален OPCGroup Object
P.S: Рис 1 конфиг OPCLink

ЧТО НЕ ТАК???

Re: InTouch 10.1 SP3 FSGateway2.0 или OPCLink 8 Помогите!!!

СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 11:34 pm
Генератор зла
BuldakovIV писал(а):При интеграции intouc с ОРС сервером Термодата через OPCLink TOPIC в OPCLink в good, но items и errors 0. см Рис 2

Всё там так, как и должно быть.
BuldakovIV писал(а):При интеграции intouc с ОРС сервером Термодата через FSGateway наблюдается следующее качество сигнала 00С0 , и больше нечего см рис 3

Аналогично.
BuldakovIV писал(а):P.S: Рис 1 конфиг OPCLink

OPC Path почему пустое?
BuldakovIV писал(а):ЧТО НЕ ТАК???

А ЧТО ИМЕННО Вам "не так"?
Items OPC-сервера должны просматриваться через Browse в OPCLink Topic Definition
Вы не видите текущие значения переменных? Но и не должны, т.к. у Вас нет КЛИЕНТА. А OPCLink "в холостую" переменные не опрашивает, зачем это ему?
А клиент у OPCLink - InTouch.

P.S. То же самое справедливо и для FSGateway.

Re: InTouch 10.1 SP3 FSGateway2.0 или OPCLink 8 Помогите!!!

СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 9:55 am
BuldakovIV
Генератор зла писал(а):OPC Path почему пустое?

OPC Path в Browse Topic Definition OPCLink тоже пустой

Генератор зла писал(а):Items OPC-сервера должны просматриваться через Browse в OPCLink Topic Definition

Они просматриваются.

Генератор зла писал(а):Вы не видите текущие значения переменных? Но и не должны, т.к. у Вас нет КЛИЕНТА. А OPCLink "в холостую" переменные не опрашивает, зачем это ему?

OPCLink и FSGateway опрашиваются InTouch, topic же активны...
Так же побывал опрашивать OPCLink и FSGateway wwclientom

В InTouch выводится значение переменных 0 качество 32, но как только свернул и развернул окно InTouch то качество становиться 0

Re: InTouch 10.1 SP3 FSGateway2.0 или OPCLink 8 Помогите!!!

СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 5:09 pm
mp3corp
При использовании OPC Link в ItemSource в Интаче, префиксы не забыли поставить? Когда их не ставишь то получается такая ситуация, Топики-Good, а тегов 0.

Re: InTouch 10.1 SP3 FSGateway2.0 или OPCLink 8 Помогите!!!

СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 10:50 am
BuldakovIV
mp3corp писал(а):При использовании OPC Link в ItemSource в Интаче, префиксы не забыли поставить? Когда их не ставишь то получается такая ситуация, Топики-Good, а тегов 0.

Не забыл, есть только одно уточнение префикс добавляется через пробел от itema
пример см скрин

Re: InTouch 10.1 SP3 FSGateway2.0 или OPCLink 8 Помогите!!!

СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 11:11 am
Генератор зла
BuldakovIV писал(а):Не забыл, есть только одно уточнение префикс добавляется через пробел от itema

Вы в этом убеждены?
Документация OPCLink-а готова с Вами поспорить в этом.

Re: InTouch 10.1 SP3 FSGateway2.0 или OPCLink 8 Помогите!!!

СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 2:28 pm
BuldakovIV
Генератор зла писал(а):
BuldakovIV писал(а):Не забыл, есть только одно уточнение префикс добавляется через пробел от itema

Вы в этом убеждены?
Документация OPCLink-а готова с Вами поспорить в этом.


В документации OPCLink-а я не нашел про это ни слова

Re: InTouch 10.1 SP3 FSGateway2.0 или OPCLink 8 Помогите!!!

СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 8:29 pm
mp3corp
Что это у Вас за Item??? Префикс ставится перед итемом инфа 100%)
r,i,b.

Re: InTouch 10.1 SP3 FSGateway2.0 или OPCLink 8 Помогите!!!

СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 10:28 pm
Генератор зла
BuldakovIV писал(а):В документации OPCLink-а я не нашел про это ни слова

Я бы поспорил с Вами на коньяк. Но это был бы не честный спор :(
OPCLink - Help - Index - Item Names

Re: InTouch 10.1 SP3 FSGateway2.0 или OPCLink 8 Помогите!!!

СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 10:38 am
BuldakovIV
Спасибо!!!
Через OPCLink получилось...
Будет время через FSGateway попробую