Не считает InTouch

Вопросы, не попадающие в другие разделы.

Не считает InTouch

Сообщение Рустам » Пт июл 04, 2014 7:08 pm

Здравтсвуйте! Такая проблема: в проекте реализован подсчет суточного расхода, вычисляется он из накопительного. Написан скрипт, что каждые сутки из тега накопительного расхода вычитается тег прошлых суток накопительного расхода. Это и есть расход за сутки. Работает нормально, но иногда вычитание зависает, и одна и та же цифра суточного расхода выходит
Рустам
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Вт фев 11, 2014 1:34 am

Re: Не считает InTouch

Сообщение mp3corp » Сб июл 05, 2014 5:55 pm

Показывайте ваш скрипт.
П.С. Такие вещи нужно реализовывать в ПЛК, SCADA ток сбор данных)
mp3corp
 
Сообщения: 375
Зарегистрирован: Вт фев 22, 2011 4:47 am

Re: Не считает InTouch

Сообщение Рустам » Пн июл 07, 2014 2:48 pm

mp3corp писал(а):Показывайте ваш скрипт.
П.С. Такие вещи нужно реализовывать в ПЛК, SCADA ток сбор данных)


Вот скрипт. Нужная строка выделена синим.Тег S2AI_Gas1_TOTAL_SU берется с контроллера.
Вложения
Скрипт.jpg
(192.24 КБ) Скачиваний: 0
Рустам
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Вт фев 11, 2014 1:34 am


Вернуться в Другое

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52