skom писал(а):Для синхронизации базы алармов решений нет (если я правильно помню), Alarm Hot Backup — это про переключение источника событий для журнала в интаче.
Ересь. И где Вы берёте такие дикие идеи?
SokolovSS писал(а):базу алармов синхронизировать между АРМ можно, с помощью Alarm Hot Backup Manager
Угу, можно. Только для этого нужен 3-й компьютер, на котором и будет располагаться сама БД алармов (с утилитой Alarm DB Logger)
На этом же компьютере рекомендуется расположить сервер в/в (для Siemens), а сами InTouch взять по лицензиям без в/в - тогда и запросы к контроллеру не будут дублироваться (хотя Siemens к этому вполне устойчив).
Для резервирования истории (трендов) - каждый из АРМ-ов на 3-й комп пишет свои тренды (в свою дирректорию). А просматривать можно либо ту, либо другую, переключаясь с помощью набора встроенных ф-ций HTxxxxx в каждом из проектов (АРМ).
skom писал(а):Если вы поставите 2 идентичных АРМ, сделаете синхронизацию времени, то каждый будет писать одинаковую информацию в свою базу.
Ещё раз ересь. Синхронизация времени не гарантирует синхронизации
работы проекта каждого из АРМ. Т.е. алармы и тренды будут писаться в разные (хотя и близкие друг к другу) моменты времени. Соответственно, и значения параметров в эти моменты могут отличаться, хоть и не значительно.