Страница 1 из 1

FSGateWay округление REAL

СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 8:48 pm
mp3corp
Всем доброго дня, поймал интересную проблему. Использую для связи с OPC сервером FSGateWay 1.5, до этого использовался OPCLink. Решил я перейти на др. клиент и тут появилась интересная проблема, 90 % тегов типа REAL, значения которых читаются с контроллера округляются, если зайти на контроллер и посмотреть, то там все нормально, теги REAL имеют дробную часть. Кто нибудь сталкивался с подобным?
П.С.: InTouch 10.0., WinXP SP3., FSGateWay 1.5.

Re: FSGateWay округление REAL

СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 11:42 pm
mp3corp
Ждем "Генератора" злых мыслей)

Re: FSGateWay округление REAL

СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 1:10 pm
Генератор зла
А поле вывода значения правильно "нарисовано"? Д.б. ##.##, а не ##

Re: FSGateWay округление REAL

СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 1:32 pm
mp3corp
Генератор зла писал(а):А поле вывода значения правильно "нарисовано"? Д.б. ##.##, а не ##

Да с этим порядок. Обновил FSGateWay до v.3. На скаде были не решетки, а какие то панельки _ Expression, поставил обычные решетки. Версия OPC 2.0.

Re: FSGateWay округление REAL

СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 1:36 pm
Генератор зла
mp3corp писал(а):На скаде были не решетки, а какие то панельки _ Expression,

Да на самом деле могут быть хоть фаллические символы, лишь бы точкой разделялись.
mp3corp писал(а):Обновил FSGateWay до v.3.

И каков результат? Что в диагностике FSGateway, видит дробные части?

Re: FSGateWay округление REAL

СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 1:51 pm
mp3corp
Пока не могу сказать о результате, нет возможности побывать на объекте. Пока там оставил вариант с OPC Link'ом.
П.С. Про панельки, в них способ вывода значения было такое: "0.0". Самое интересное, в скаде поля в которые записывал значение сам пользователь (уставка для регулятора, значения HiHi,LoLo и т.д.) нормально отображали дробную часть, а поля где только отображение (DisplayValue), имели .0 - в дробной части.

Re: FSGateWay округление REAL

СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 2:03 pm
Генератор зла
mp3corp писал(а):а поля где только отображение (DisplayValue), имели .0 - в дробной части.

Может, туда выводились целочисленные переменные?
Или что то намудрено с DeadBand-ом?

Re: FSGateWay округление REAL

СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 2:10 pm
mp3corp
Да совсем забыл, проект довольно старый, еще на InTouch 7.11, я его переконвертировал на 10.1, хотя не думаю что в этом причина.
П.С. DeadBand у всех - 0.

Re: FSGateWay округление REAL

СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 7:43 pm
mp3corp
В итоге после всех манипуляций с обновлением ПО, результата получено не было. Самое интересное в том, что например отображение нек. выходов регуляторов отображается с дробной частью, нек. значения мгновенных расходов тоже нормально отображается. В самом FSGateWay в диагностике, данные так же без дробной части, наверное придется переходить на OPC Link и смотреть что будет с ним.
П.С. В самом контроллере все теги имеют тип REAL, в Скаде аналогично.