Возможно ли сделать такое резервирование?

СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 3:39 am
vint52
Здравствуйте. Есть устройство, имеющее на выходе RS-485. К нему подключен преобразователь последовательного интерфейса в Ethernet (Moxa NPort).
Так же есть два компьютера (основной сервер и резервный), на которых установлен InTouch.
Можно ли штатными средствами добиться следующего функционала:
[*] нормальная работа. Основной сервер осуществляет сбор данных через проброшенный поверх Ethernet RS-485. Резервный сервер осуществляет сбор данных с основного сервера.
[*] выход из строя основного сервера. резервный сервер начинает сбор данных через проброшенный поверх Ethernet RS-485.

Re: Возможно ли сделать такое резервирование?

СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 11:08 am
mp3corp
У вас какое приложение? Если серверное, то через Redundant компоненты.

Re: Возможно ли сделать такое резервирование?

СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 1:59 pm
Steelman63
vint52 писал(а):Можно ли штатными средствами

Да.
Настраивается в AccessName - опция Enable Secondary Source
Очевидно, что сервер в/в(или OPC-сервер) у вас должен быть установлен на обоих серверах

Re: Возможно ли сделать такое резервирование?

СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 3:43 pm
Starley
А еще можно использовать Moxa MGate (для Modbus), она отлично "разруливает" запросы с нескольких мастеров.