Страница 1 из 1

вопрос по тегам

СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2019 8:26 am
harbor
1. можно ли перенести(апдейтить) значения тегов(с параметром retentive) с интача 10 в версию 9.5

2. завел тип тега memory message со свойством retentive. цель - запоминать данные по датчикам вводимые оператором
так вот первый раз введенное значение запоминается, если потом ввести другое значение, то вроде запоминается, но после перезагрузки проекта появляется прежнее значение. странный глюк

Re: вопрос по тегам

СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2019 4:38 pm
Генератор зла
harbor писал(а):1. можно ли перенести(апдейтить) значения тегов(с параметром retentive) с интача 10 в версию 9.5

Что значит "значения тегов"? Интачи вообще можно "вязать" между собой (по SuiteLink или DDE).
harbor писал(а):2. завел тип тега memory message со свойством retentive. цель - запоминать данные по датчикам вводимые оператором
так вот первый раз введенное значение запоминается, если потом ввести другое значение, то вроде запоминается, но после перезагрузки проекта появляется прежнее значение. странный глюк

Закройте Viewer и удалите из папки проекта файлы Retentive.* После чего запустите Viewer.