FSGateway > WinCC
Добавлено: Вт фев 19, 2019 7:51 pm
Добрый день!
Не получается удаленно подключить FSGateway к OPC серверу WinCC. FSGateway не может даже получить список OPC-серверов, установленных на удаленной машине WinCC.
Локально все подключается и работает; задача именно в удаленном подключении: FSGateway и WinCC должны быть на разных машинах.
Лог SMC содержит следующего рода сообщения
Имя OPC-сервера OPCServer.WinCC.1 ввел в настройках FSGateway вручную.
Что опробовано:
В настройках DCOM на машине WinCC (Win7) в разрешениях для OPCEnum добавлен ANONYMOUS_LOGON (АНОНИМНЫЙ ВХОД) со всеми галками.
Какие еще настройки нужно проверить?
Не получается удаленно подключить FSGateway к OPC серверу WinCC. FSGateway не может даже получить список OPC-серверов, установленных на удаленной машине WinCC.
Локально все подключается и работает; задача именно в удаленном подключении: FSGateway и WinCC должны быть на разных машинах.
Лог SMC содержит следующего рода сообщения
- Код: Выделить всё
80070005: Server OPCServer.WinCC.1 is not installed on 'nodename' node.
Имя OPC-сервера OPCServer.WinCC.1 ввел в настройках FSGateway вручную.
- Код: Выделить всё
Initial update from OPC server after activation/creation of item 'tagname' in topic 'groupname' never occurred, injecting bad quality 18h
- Код: Выделить всё
>>> CoCreate (OPCEnum) OPCServerList with AuthnLevel = RPC_C_AUTHN_LEVEL_NONE failed. Will try with pAuthInfo = NULL.
Что опробовано:
В настройках DCOM на машине WinCC (Win7) в разрешениях для OPCEnum добавлен ANONYMOUS_LOGON (АНОНИМНЫЙ ВХОД) со всеми галками.
Какие еще настройки нужно проверить?