Не сохраняются значения внутр переменных

Вопросы, не попадающие в другие разделы.

Не сохраняются значения внутр переменных

Сообщение Виталий Л. » Ср мар 26, 2008 2:38 pm

Здраствуйте.
Создал новое приложение, у внутреннего тэга поставил галочку "retentive value", после перезапуска значение не сохраняется.
В предыдущем приложении вроде все было нормально.
Виталий Л.
 
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Чт окт 04, 2007 2:59 pm

Сообщение Виталий Л. » Ср мар 26, 2008 6:47 pm

Вроде заработало, но путем создания нового приложения и импортирования старогою
Виталий Л.
 
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Чт окт 04, 2007 2:59 pm

Сообщение Людмила » Вт июн 29, 2010 5:16 am

Аналогичная проблема. Создана куча внутренних дискретных тегов, свойства у них идентичные, "retentive value" у всех стоит. Но почему-то некоторые сохраняются, а некоторые упорно не хотят.
Людмила
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 6:42 pm

Сообщение DiMa » Пт июл 02, 2010 6:11 pm

неоднократно сталкивался с таким багом. достаточно подтереть в директории с приложением парочку файлов - в которых собственно и хранятся "удерживаемые значения". название сейчас не скажу, просто не помню..
но вы сами их найдете без труда - попробуете добавить свойство "retentive value" еще одному тегу, отсортируйте файлы по времени изменения и увидите ).

После запуска приложения InTouch вновь сам создаст эти файлы, только уже нормальные.
DiMa
 
Сообщения: 107
Зарегистрирован: Чт апр 22, 2010 1:16 pm

Сообщение Людмила » Вт июл 06, 2010 5:59 am

Спасибо огромное!!! Действительно, удалив два файла retentiv.x и retentiv.d, все тэги начали сохранять свои последние значения.
Людмила
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 6:42 pm

Сообщение CHANt » Вт авг 03, 2010 4:56 am

Система организованна с файл-сервером. Есть ли возможность сохранять значения внутренних переменных в проекте на файл-сервере и обновление их по всем рабочим станциям (FactoryFocus)? Т.е. использовать файлы retentiv.x и retentiv.d. При организации через активное приложение View.exe, все работает, но когда работаешь с файл-сервером указать в настройках Access Name поле Application Name активное приложение не получится, так как его нет. При указании в поле Application Name - InTouch обмен между АРМ измененными внутренними переменными не происходит.
CHANt
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вт авг 28, 2007 1:15 pm

Сообщение Klinkmann_Msk » Вт авг 03, 2010 5:48 am

To CHANt:

You can write a script to distribute the retentive files to the other nodes and then restart them. This is not an "elegant" solution. Another possibility is to make the PLC your storage area for tags that have to be "in sync" across the NAD client nodes. Also, if the Master NAD node runs WindowViewer, you can change the INI settings so that the NAD file-copy process includes the retentive files.
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение CHANt » Вт авг 03, 2010 8:38 pm

To Klinkmann_Msk
Не "элегантное" решение мы уже опробовали, в другой задаче - хранение координат динамических объектов мнемосхемы во внешний файл *.csv. Но, на это расходуются внешние теги...А тут их слишком много, больше 10 тыс. Насчет экспериментов с *.ini проекта попробуем.
Спасибо!
CHANt
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вт авг 28, 2007 1:15 pm


Вернуться в Другое

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34

cron