Klinkmann_Msk писал(а):To ufsergey:на fs gateway перейти нет возможности, в проекте очень много тегов IO (БОЛЕЕ 10 000)Есть мнение, что FSGateway будет помощнее OPCLink-а
С чего это вдруг? В нем единственно диагностика человеческая, но глюков и багов на порядок больше чем в OPCLink.
На него было потрачено много времени сил и крови, в итоге забили и вернулись к OPCLink.
Типичные глюки
- После отключения и повторного подключения клиента опрос встает.
- Записанные из интача теги он перестает считывать из контроллера, т.е. в контроллере значение меняется, а в FSGateway висит то значение, что выставлено в последний раз в скаде. Перезапуск службы FSGateway помогает но это дебилизм.
- Периодически вообще прикол случался - переставали получаться дискретные значения - аналоговые значения идут, а дискреты заморожены, при этом статус GOOD.
использовались последняя версия FSGateway и OPC, но на OPC грешить нет возможности, поскольку с OPCLink все работает стабильно.