DDESuiteLink

Системная платформа - продукт для комплексной автоматизации процессов предприятия от Wonderware.

DDESuiteLink

Сообщение Александр » Пт дек 21, 2012 5:37 pm

Проблема в следующем: Настроил DDESuiteLinkClient для связи с FSGateway. Подключение успешное.. Но при просмотре DDESuiteLinkClient в Object Viewer данные имеют
тип BigString хотя в источнике типа стринг вообще нет. И аналоговые объекты выдают числа без запятой. Если подключится на прямую через InTouch используя тег в/в тип Real то все хорошо.
Александр
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: Пт май 25, 2012 3:25 pm

Re: DDESuiteLink

Сообщение Генератор зла » Пт дек 21, 2012 9:05 pm

1. Версия FSGateway? Может, имеет смысл обновить. В 3-ей уже можно задавать тип (говорят)
2. Подключитесь к FSGateway через OPCClient, может, там лучше будет?
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: DDESuiteLink

Сообщение Александр » Пн дек 24, 2012 2:53 pm

а не говорят как?)
Александр
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: Пт май 25, 2012 3:25 pm

Re: DDESuiteLink

Сообщение Генератор зла » Пн дек 24, 2012 3:17 pm

Типа так:
Support for OPC VT Data Types and Enhanced OPC Data Source Browsing

FS Gateway OPC Data Source supports the RequestVT syntax (/VT item suffix). You can configure OPC data sources to use the /VT item suffix to gain better control of data retrieval in FS Gateway. Using the /VT item suffix enables you to tell the OPC server the type of data you want the OPC server to report to FS Gateway.

А подробнее - в доке на 3-ю версию ;)
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: DDESuiteLink

Сообщение Александр » Пн дек 24, 2012 3:31 pm

спасиб уже посмотрел) только вот проблемка.. установил его а активировать сервер не получается.. и отсутствует вкладка с просмотром статистики тегов и т.д. и в логах написан что "неверная попытка у доступа у адресу памяти. raised at line 1990 in SvIoServer.cpp (in)"
"неверная попытка у доступа у адресу памяти. raised at line 2095 in SvIoServer.cpp (in)"
причем ситуация одинакова на двух машинах...
Может сталкивались с такой проблемой?
Александр
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: Пт май 25, 2012 3:25 pm

Re: DDESuiteLink

Сообщение Генератор зла » Пн дек 24, 2012 3:41 pm

Бессмысленный набор латинских символов, а включать моск лень :(

Error: "Invalid Access To Memory Location. Raised at line 1906 in SvIoserver.cpp ( in U:\dastoolkitdev\extinterfaces\src\serverbase\)".
Issue Summary: Error: "Invalid Access To Memory Location. Raised at line 1906 in SvIoserver.cpp ( in U:\dastoolkitdev\extinterfaces\src\serverbase\)".
Cause Summary: A SuiteLink related process is unable to access the shared memory area used for the perfomance data.
Cause Description: Suitelink related process is unable to access the MUTEX controlled shared memory area within the time limit of 2 seconds. The shared memory area is used for perfomance data.
Cause Details: <div class=ExternalClassDB7707035D7E433290D590EBF34DECCE> </div>
Resolution Summary: Reduce the CPU utilization or the number of Suitelink related processes running on the node.
Resolution Description: High CPU utilization and/or many processes using the shared memory area increases the chances of of this condition. A MUTEX limits access to the shared memory to one process at a time.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm


Вернуться в Wonderware System Platform

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 17

cron